2次回风真的节能吗?
安然若风
2012年08月14日 13:44:17
只看楼主

我看用在湿度要求不高的地方还行,要是湿度精度要求高的地方,2次回风应该不是太好。因为好不容易把湿度控制了下来,又被回风把湿度升上去了。感觉节能是以湿度为代价的。除非回风湿度和送风湿度相差不大感觉才可以

我看用在湿度要求不高的地方还行,要是湿度精度要求高的地方,2次回风应该不是太好。因为好不容易把湿度控制了下来,又被回风把湿度升上去了。感觉节能是以湿度为代价的。除非回风湿度和送风湿度相差不大感觉才可以
免费打赏
安然若风
2012年08月17日 13:41:45
12楼
95是湿度?15.6是温度?
回复
安然若风
2012年08月17日 13:44:40
13楼
没图谁知道你说的哪个点啊
回复
安然若风
2012年08月17日 14:35:19
14楼
虽然理论上节能,但实际效果不太好。过程比较复杂,不容易控制。
回复
快乐英雄
2012年08月17日 18:31:12
15楼
我也用过一次二次回风的,现在正在施工中,还不知道效果!期待有好的效果!
回复
dyq373151
2012年08月17日 18:40:56
16楼
湿度要求高就要温湿度独立控制了。一般的要求湿度不会影响太大
回复
luohuafeihong
2012年08月19日 09:46:21
17楼
在空间散湿量不大且稳定的地方可以利用二次回风,肯定是节能的。因为除湿是靠表冷降温除湿的,如果是一次回风所有的新风和回风都要经过表冷器降温到空气的机械露点,然后再热送风。然而二次回风口在表冷的后面,也就是说一部分回风不经过表冷;经过表冷的新风和一次回风再与二次回风混合后的温度也比这段一次回风的温度高,这样也就节约的再热功率;所以二次回风对制冷量和再热量来说都是节能的。
回复
zzm999999
2012年08月20日 08:41:34
18楼
二次回风是为了不进行再热,,所以是节能的。但是控制上有些麻烦,二次回风量在调节过程中不容易确定,所以,现在用的已经不是很多了。
回复
eddietan
2012年08月20日 08:49:32
19楼
学习了学习了
回复
安然若风
2012年08月20日 09:51:00
20楼
有道理
回复
kedou1981
2012年08月20日 11:15:35
21楼
回复

相关推荐

APP内打开