红色的互感器为本次改造新装的计量用互感器,当安装完成,断路器送电时发生烧毁,导致变压器断电。 请大家帮忙分析可能存在的导致本次事故的原因。
红色的互感器为本次改造新装的计量用互感器,当安装完成,断路器送电时发生烧毁,导致变压器断电。
请大家帮忙分析可能存在的导致本次事故的原因。
2楼
好黑~~~坐等高手分析~~!!!
回复
3楼
断路器上桩头爬电后电弧击穿,弧光短路,与电流互感器何干?
回复
4楼
高手在哪里?
回复
5楼
是否加装互感器时有金属物遗落在开关上没发现呀!
回复
6楼
同意
初步判断为此原因
回复
7楼
看图片应该是相间短路造成的,和互感器没什么关系,应该是施工过程不小心遗留异物而送电前没有进行严格清理、检查、测试造成的后果。
回复
8楼
送电时没有检查到位,肯定是进线出有什么东西在上面,导致短路。
回复
9楼
期待高手解答,学习学习
回复
10楼
安全第一,现在一些工人做事还是比较马虎的,用电千万不能大意。
回复
11楼
同意楼上楼上楼上的。。。。。的说法
回复