【事故分析】低压柜抽屉烧了,请大家来分析原因
gqj033
gqj033 Lv.3
2012年08月14日 13:35:26
只看楼主

红色的互感器为本次改造新装的计量用互感器,当安装完成,断路器送电时发生烧毁,导致变压器断电。 请大家帮忙分析可能存在的导致本次事故的原因。

红色的互感器为本次改造新装的计量用互感器,当安装完成,断路器送电时发生烧毁,导致变压器断电。
请大家帮忙分析可能存在的导致本次事故的原因。

20120813052.jpg


20120813053.jpg


20120813055.jpg


20120813056.jpg


20120813057.jpg

免费打赏
mygame995
2012年08月15日 19:55:39
2楼
好黑~~~坐等高手分析~~!!!
回复
lingxuct
2012年08月15日 21:17:34
3楼
断路器上桩头爬电后电弧击穿,弧光短路,与电流互感器何干?
回复
yts_vv
2012年08月15日 22:00:24
4楼
高手在哪里?
回复
wxdchgs
2012年08月15日 23:40:00
5楼
是否加装互感器时有金属物遗落在开关上没发现呀!
回复
ui_1004
2012年08月16日 09:11:21
6楼
同意 初步判断为此原因
回复
william19988
2012年08月16日 10:18:01
7楼
看图片应该是相间短路造成的,和互感器没什么关系,应该是施工过程不小心遗留异物而送电前没有进行严格清理、检查、测试造成的后果。
回复
gwje
2012年08月16日 10:28:32
8楼
送电时没有检查到位,肯定是进线出有什么东西在上面,导致短路。
回复
ahhf007
2012年08月16日 10:28:57
9楼
期待高手解答,学习学习
回复
lhzxy520
2012年08月16日 10:34:22
10楼
安全第一,现在一些工人做事还是比较马虎的,用电千万不能大意。
回复
dylan3940
2012年08月16日 10:55:51
11楼
同意楼上楼上楼上的。。。。。的说法