这两种基础有多大区别?方案可行吗?
haiwj001
haiwj001 Lv.3
2012年08月14日 08:42:29
来自于砖混结构
只看楼主

湖南邵阳地区,基础开挖到硬粘性黄土,承载力未知,附近的农房3-4层都是常规打基础,N年未发现什么问题。拟建3层农房内因为有放水沟从房内经过,故把基础改成这样同常规比较有多大区别?可行吗?

湖南邵阳地区,基础开挖到硬粘性黄土,承载力未知,附近的农房3-4层都是常规打基础,N年未发现什么问题。拟建3层农房内因为有放水沟从房内经过,故把基础改成这样同常规比较有多大区别?可行吗?

基础作法(常规).jpg


基础作法(改版1).jpg


基础作法(改版2).jpg

免费打赏
奥贝蒂
2012年08月16日 21:34:27
12楼
采用修改版1的基础.
回复
wzaigong
2012年08月16日 21:54:56
13楼
浅的话挖到老土啊 沟的淤泥、软土上做地基你就完蛋
回复
chenduzhe
2012年08月17日 08:31:33
14楼
采用改版1没问题的,放心LZ
回复
tanketao
2012年08月17日 09:24:51
15楼
防水层应在市内地面底板厚度中间位置设置
回复
wdh668
2012年08月17日 10:49:05
16楼
学习了。。。。。
回复
jaksong
2012年08月17日 18:38:29
17楼
学习学习 不发表看法
回复
阿土怕瓦落地
2012年08月21日 09:34:08
18楼
支持第一种,或采用带地基梁的钢筋混凝土条基
回复