例如,一个框架用PKPM计算完了,我们怎样去判断他传力是否正确,欢迎大家一起讨论!!!
例如,一个框架用PKPM计算完了,我们怎样去判断他传力是否正确,欢迎大家一起讨论!!!
2楼
我做过一个工程,TAT的PJ文件是1800平方毫米,同样的模型SATWE却是1200平方毫米.
回复
3楼
呵呵 终于找到一个可以坐到三楼的位置啊 顶一下
回复
4楼
我不知道也,有谁知道不防说说呀!大家可以学习下呀!
回复
5楼
我也想知道啊
回复
6楼
设计较正常的结构,一般而言不应有太多的超限截面,基本上应符合以下规律.
1.柱、墙的轴力设计值绝大部分为压力
2.柱、墙大部分为构造配筋
3.梁基本上无超筋
4.除个别墙段外,剪力墙符合截面抗剪要求。
5.梁截面抗剪不满足要求、抗扭超限截面不多。
回复
7楼
根据目前许多工程的计算结果,截面尺寸、结构布置都比较正常的结构,其底部剪力大约在下述范围内应按新抗震规范5.2.5条控制。
层数多、刚度小时,偏于较小值;层数少、刚度大时,偏于较大值。当其它烈度和场地类型时,相应调整此数值。
当计算的底部剪力小于上述数值时,应加大截面、提高刚度,适当增大地震力以保证安全;反之,地震力过大,应适当降低刚度以求得合适的经济技术指标。
回复
8楼
在正常的计算下,对于比较均匀的结构,振型曲线是比较连续光滑的曲线,不应有大进大出,大的凹凸曲折。
回复
9楼
振型曲线应按下述规律分布:
1.第一振型无零点
2.第二振型在(0.7-0.8)H处有一个零点
3.第三振型分别在(0.4-0.5)H及(0.5-0.9)H处各有一个零点。
H为结构计算的高度。
回复
10楼
对称结构在对称外力作用下,对称点的内力与位移必须对称。TAT程序本身已保证了计算结果的对称性。如有反常现象应检查输入数据是否正确。
回复
11楼
竖向刚度、质量变化较均匀的结构,在较均匀变化的外力作用下,其内力、位移等
计算结果自上而下也均匀变化,不应有大正大负、大出大进等突变。
回复