一朋友干农村电工问,它管的村变压器100kVA,160个用电户.村中无动力用户.安装10千乏电容器一台.无自动投切装置.后半夜用电少时会不会过补?因没有设备无法测量.据他说有安装了电容器的村线损会高..请问过补了是不是电子电表会转.机械的不会转?
一朋友干农村电工问,它管的村变压器100kVA,160个用电户.村中无动力用户.安装10千乏电容器一台.无自动投切装置.后半夜用电少时会不会过补?因没有设备无法测量.据他说有安装了电容器的村线损会高..请问过补了是不是电子电表会转.机械的不会转?
2楼
白天欠补偿!
夜里过补偿!
解释:白天无功不够补的!夜里却补过了!
处理方法:夜里退出电容器!或安个自动补偿装置!
回复
3楼
1.有无功表吗,有力率电费吗,有的地方是没有的
2.农村的一般低压计量,晚上一定过补,100的变压器晚上大概只需要3KVAR还不到,但是由于是低压计量,所以对变压器的补偿失去意义
3.一般的农村都是早午晚用电量大,因为都在作饭(用柴火的除外),其他时间基本上都是很小的.
4.过补之后的电流如果大与之前的话,线损一定是增高的
5.除非供电部门更改计量方式,不要求省事
回复
4楼
一\处理方法:夜里退出电容器!或安个自动补偿装置!
麻烦,电工不是管自己村的,宁肯断开也不这样做.
二\农村没有无功表..变压器基本空载会不会产生无功?配电盘内投电容不是补偿的变压器吗?
改计量肯定不可能,看来过补电表确定也要转了.不能投电容了,要不线损会高的.
回复
5楼
没有无功表,还装他做什么,已经失去补偿的实际意义,因为供电局是以表为准的,所以没有必要安装.
除非变压器容量不够了,需要释放无功占据部分
回复
6楼
回复