急请教,双向受弯构件怎么计算?
davyzhang6509
2007年01月26日 17:01:47
只看楼主

急请教,双向受弯构件怎么计算?

急请教,双向受弯构件怎么计算?
免费打赏
john_murphy
2007年01月26日 22:23:37
2楼
双向板算不算?
呵呵,还是请高人来详细解释一下吧。
帮你顶一下!
回复
john_murphy
2007年01月30日 19:11:34
3楼
我想了下,应该是这样的。
双向板仍然是单向受弯构件。
柱子应当是属于双向受弯构件(压弯构件)。
双向受弯的话就分解到两个方向上进行计算咯
回复
davyzhang6509
2007年01月31日 09:19:45
4楼
简单的分解结果肯定不合理。
在构件的角部双向弯矩交汇的地方,简单分解说不过去
回复
john_murphy
2007年01月31日 15:09:48
5楼
所以PKPM里头提出“单偏压计算”和“双偏压验算”功能,就是考虑到了简单分解的不合理性。

1.单偏压和双偏压的计算方法不一样,单偏压在计算配筋时,计算X方向配筋时不考虑Y向钢筋的作用,计算结果具有
唯一性;
2.而双偏压则不一样,双偏压在计算X方向的配筋时要考虑与Y向钢筋叠加,根据选筋的变化,计算结果不唯一。

如果,Mx和My的比值较大,可以按单偏压来考虑,取较大内力来配筋,另一边可以考虑构造配筋。如果相差不大,可以按双偏压考虑。
回复
john_murphy
2007年01月31日 15:28:46
6楼
如果要精确计算出,另外一个方向上的贡献的话,也是可以的。
但是,本人认为没有多大必要。像柱子单双偏压计算一样,就交给软件来做吧。

如果是其他比较普通的双向受弯构件,并且要求快速、手算的话,我建议这样做:
Mx作用下,计算配筋为Asx,此Asx不含角筋,亦即:仅配置中部筋;
然后,My作用下,计算配筋为Asy,此Asy含角筋,亦即:角筋 + 中部筋。
那么,这样一来,钢筋不会少配。而且又能达到快速安全设计的初衷。

同时,注意全截面配筋率和单边配筋率的控制指标即可。
对于箍筋满足抗剪,构造要求即可。
双向受力构件最好使用整体性较好的配箍形式。
回复
john_murphy
2007年01月31日 15:32:50
7楼
好了
老兄,我已经尽力了。
呵呵,如果你还不满意,我唯有继续帮你顶一顶。
大家多多交流!
回复
davyzhang6509
2007年02月27日 10:53:34
8楼
谢谢你啦!
回复

相关推荐