净水厂管径计算
biwu12
biwu12 Lv.3
2012年08月13日 13:09:58
来自于水处理
只看楼主

求教大家算净水厂管径时用什么公式算的。看别人的设计时候,知道流量和管材,为什么求出的管径和别人相差很大,而且很多设计算出的结果都和存在这样的问题。举例:一个设计 净水厂规模30Wm³/d 自流钢管 用的是2根DN1250的管。我用鸿业市政里面的管道辅助计算 压力管道 结果算出来要1800的管 谁能帮我算算谢谢。还有大家的污水处理管径计算是如何计算的

2012年08月15日 11:16:03
2楼
自己在网上下载一个计算表就行了,一般自流要求流速<0.8m/s,一般保险一点取到0.6,0.4,根据你的数量,用一根的话直径是2800的合适,按两根你算下面积平均一下就可以了,大概需要1m的,保守点的,因为不是满流,选1250的合适。