【现场图片】湖南某水泥厂配电室照片,欢迎评点
jjdjcs
jjdjcs Lv.4
2012年08月13日 10:45:06
只看楼主

小及继续发精品(湖南某水泥厂配电室)是精品就得顶

小及继续发精品(湖南某水泥厂配电室)是精品就得顶

20120717475.jpg


20120717476.jpg


20120717477.jpg


20120717478.jpg


20120717479.jpg


20120717480.jpg


20120717481.jpg


20120717482.jpg


20120717483.jpg

免费打赏
jjdjcs
2012年08月17日 09:30:33
32楼
这个是我现场照的,具体的有哪些我也没在意看,设备正在运行中
回复
mmk20191
2012年08月17日 11:22:19
33楼
非常一般的。
几个问题:
1、地面问题
2、挂牌问题
3、工艺问题,线槽汇总太差,图片上看太乱。
4、标示问题
回复
xu475701551
2012年08月18日 21:57:28
34楼
回复
qian562352726
2012年08月19日 11:06:05
35楼
好像都没铺绝缘胶垫
回复
sskillttt
2012年08月19日 16:03:26
36楼
学习了,新手,能附上简单介绍就更好了。
回复
liushibo422
2012年08月20日 12:18:48
37楼
我以为还在施工呢,哎!投产了以后就不好弄了!
回复
htthcc
2012年08月20日 15:39:10
38楼
ABB受权的MNS2.0柜,外观一般,下通风窗,应该用塑料通风窗。
回复
tyx5
2012年08月20日 21:11:08
39楼
1.无开关标示,
2.无绝缘垫
回复
dv100
2012年08月22日 16:03:59
40楼
好像用的是ABB的F开关吧,有点古老了!
回复
yaoqin2345
2012年09月03日 17:29:38
41楼
你们生产厂家把电器元件的质量搞到ABB一样,我们第一个选择你们?怎么样?能行吗?