【现场图片】湖南某水泥厂配电室照片,欢迎评点
jjdjcs
jjdjcs Lv.4
2012年08月13日 10:45:06
只看楼主

小及继续发精品(湖南某水泥厂配电室)是精品就得顶

小及继续发精品(湖南某水泥厂配电室)是精品就得顶

20120717475.jpg


20120717476.jpg


20120717477.jpg


20120717478.jpg


20120717479.jpg


20120717480.jpg


20120717481.jpg


20120717482.jpg


20120717483.jpg

免费打赏
zcdg123
2012年08月16日 13:36:59
22楼
呵呵,不错,学习了
回复
binnieh
2012年08月16日 16:29:40
23楼
没有铺设绝缘垫,柜门没有标识设备名称编号
回复
zhao1984fan
2012年08月16日 18:47:34
24楼
没有铺设绝缘垫,柜门没有标识设备名称编号
还没有显示灯仪表标牌
太精了
回复
qbw4607
2012年08月16日 22:14:39
25楼
设备,也就是硬件不错,但是管理有问题...
国内大多数厂子都有管理方面的问题,但是像这个厂连表面功夫都没做的确实少。
回复
姜振祥
2012年08月17日 06:28:30
26楼
继续改进吧 做的还是不错啊 钣金还得加强啊
回复
风中雪花
2012年08月17日 08:15:53
27楼
一般了。
墙上没有安装接地镀锌扁钢;
高压没有设置绝缘地毯;
没有设置标志牌;
没有设置高压电缆走向;
地面没有做环氧。
回复
zzsstaiquanhu
2012年08月17日 08:25:46
28楼
路过
回复
jjdjcs
2012年08月17日 08:27:57
29楼
柜子下面有槽钢做水平面。
在每个柜子角上都有标示盘。
线槽不乱,可能是照相角度有点问题,手机像素有点低,
回复
jjdjcs
2012年08月17日 08:30:54
30楼
说话要负责任,我没有骗你什么,更何况你的回复也没什么意思,我只是想通过照片让大家有个学习的机会。
现在的成套厂国内跟国外是有差距的,这个不可否认,
回复
zhonghuashenren
2012年08月17日 09:25:26
31楼
在配电系统中,最好装上智能保护系统,在这里我没看到。
你这上面的ABB开关有哪些作用,只是作为空气开关吗?
回复

相关推荐