现在很多高层的楼梯间及前室都要做正压送风,但是如何解决楼梯间及前室的超压问题,根据图集及规范主要有加泄压阀、风机加旁通阀和采用变频风机三种方法,请教大家现在一般都采用什么方法?如采用泄压阀,是不是要有很多楼层都要设(主要指前室)?如采用变频风机,根据电气专业的规范要求,消防用电不允许采用变频控制,如何来实现变频控制?请高人指教!

现在很多高层的楼梯间及前室都要做正压送风,但是如何解决楼梯间及前室的超压问题,根据图集及规范主要有加泄压阀、风机加旁通阀和采用变频风机三种方法,请教大家现在一般都采用什么方法?如采用泄压阀,是不是要有很多楼层都要设(主要指前室)?如采用变频风机,根据电气专业的规范要求,消防用电不允许采用变频控制,如何来实现变频控制?请高人指教!
免费打赏
longtail
2012年10月09日 14:24:11
12楼
肯定是做旁通合适一些,控制简单,成本也较低,效果较好.
没有必要设置变速风机.
回复
青花大虾
2012年10月12日 21:38:30
13楼
一般做旁通,就是应付审图
回复
zhubenjing
2013年10月20日 15:07:17
14楼
lysapphire 发表于 2012-8-14 10:38 在楼梯间的适当位置设置压力传感器,控制加压送风机出口处的旁通泄压阀,调整楼梯间的余压值. 在每层防烟 …不知你说的那个压力传感器是什么样的 有资料吗? 我现在正在到处找这个呢? 有的话能发我一份吗? 邮箱:546969485@qq.com 谢谢了
回复
zhubenjing
2013年10月20日 15:07:38
15楼
du_kun1213 发表于 2012-8-21 12:53 一般做旁通,楼梯间和前室内置压力传感器,控制旁通管的电动阀。不知你说的那个压力传感器是什么样的 有资料吗? 我现在正在到处找这个呢? 有的话能发我一份吗? 邮箱:546969485@qq.com 谢谢了
回复
张先森
2013年10月21日 14:24:24
16楼
请教过我们这边电气高工,所谓变频和变速是两回事,消防的不能设置变频电并不代表不能设双速风机,一般采用风管旁通泄压!
回复
mawei_602848915
2013年12月12日 10:20:44
17楼
旁通 管的大小怎么定呢?
回复
baxinda23
2014年11月04日 09:34:53
18楼
旁通 管的大小怎么定呢?是像余压阀设计那样,计算需泄压的风量,再来定旁通管尺寸?
回复
vk3001h
2014年11月04日 11:39:52
19楼
zysm_2012 发表于 2012-8-24 09:21 正压式送风造成超压的现象,那有没有想过换其他方式送风。我了解一款奥得奥新风系统可以是平压的方式,使室 …正压送风啊,亲。您都平压了,正压还怎么实现?实现不了正压,您这个设计可就是强条错误了。
回复
simonray1986
2014年11月04日 14:51:18
20楼
偏向设置风机旁通
回复
sanmaosanmao86
2014年11月04日 17:16:58
21楼
我们这的审图也从来不管