现在很多高层的楼梯间及前室都要做正压送风,但是如何解决楼梯间及前室的超压问题,根据图集及规范主要有加泄压阀、风机加旁通阀和采用变频风机三种方法,请教大家现在一般都采用什么方法?如采用泄压阀,是不是要有很多楼层都要设(主要指前室)?如采用变频风机,根据电气专业的规范要求,消防用电不允许采用变频控制,如何来实现变频控制?请高人指教!
现在很多高层的楼梯间及前室都要做正压送风,但是如何解决楼梯间及前室的超压问题,根据图集及规范主要有加泄压阀、风机加旁通阀和采用变频风机三种方法,请教大家现在一般都采用什么方法?如采用泄压阀,是不是要有很多楼层都要设(主要指前室)?如采用变频风机,根据电气专业的规范要求,消防用电不允许采用变频控制,如何来实现变频控制?请高人指教!
2楼
我们通常采用加余压阀或风机设旁通的方式,旁通管上需设电动阀,通过控制区域的压力传感器控制电动阀的开关,变频分机如你所述不可取的。
回复
3楼
我们这里从来都不复核是否超压或压力是否达标,审图的也不提。一般都是粗估风机压力再加安全系数。大那么点也无所谓,不会严重到门打不开的。不过话说回来,做设计还是严谨点好,尤其是牵涉到消防部分,更要慎重。
回复
4楼
在楼梯间的适当位置设置压力传感器,控制加压送风机出口处的旁通泄压阀,调整楼梯间的余压值. 在每层防烟楼梯间前室,消防电梯前室或合用前室设置压力传感器,控制加压送风机出口处的旁通泄压阀,调整加压送风前室或合用前室的余压值。
回复
5楼
一般是旁通吧
回复
6楼
这个问题,老生常谈了。但是,我重来没有做过。
我感觉,这个问题,审图的也是只铮一只眼。
但是图集确实有2种做法。
可就是几乎看不到人用过。
很是纳闷啊~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
回复
7楼
一般做旁通,楼梯间和前室内置压力传感器,控制旁通管的电动阀。
回复
8楼
学习了 初学者 大家多多指点
回复
9楼
正压式送风造成超压的现象,那有没有想过换其他方式送风。我了解一款奥得奥新风系统可以是平压的方式,使室内外空气循环流通。它工作的模式:30秒进风,30出风。
回复
10楼
过来学习的,审图的人根本就不管这些。
回复
11楼
做旁通没错的