设计的一台变压器容量是2000KVA,审图公司认为单台变压器容量不宜超过1600KVA
设计的一台变压器容量是2000KVA,审图公司认为单台变压器容量不宜超过1600KVA
2楼
你说的都不怎么清楚啊?
回复
3楼
规范是宜!
是有这么这么一条!
回复
4楼
同意!
补充一下:
单就容量来说,2000KVA不算什么!
但审图公司给你提出来,说明你的供电方案不合理!
估计是整个项目高压只有一路进线,且你只设计了一台2000KVA的变压器!
应分成两个1000KVA的变压器更合理!
建议你改吧,不然变压器出事故时,停电面积太大!
回复
5楼
同意楼上的建议.
回复
6楼
是那本规范,请明示,谢谢!!
回复
7楼
呵呵,被楼主误导了,规范说的是1250KVA!
规范如下:
《10kV 及以下变电所设计规范》GB 50053-94
第3.3.3条 变电所中单台变压器(低压为0.4kV)的容量不宜大于1250kVA。当用电设备容量较大、负荷集中且运行合理
时,可选用较大容量的变压器。
回复
8楼
民用建筑最好分2台
工业建筑看负荷情况 毕竟1台比2台便宜
回复
9楼
是否是各地方的规定有所不同,据说北京有规定单台容量不超过1600kva,从供电可靠性来说,若你的方案中就一台2000的话,确实宜改为2台1000的较好。
回复
10楼
共设4台2000KVA的变压器
回复
11楼