变压器容量是否过大?
wxtwxt
wxtwxt Lv.5
2007年01月25日 15:53:34
来自于变压器
只看楼主

设计的一台变压器容量是2000KVA,审图公司认为单台变压器容量不宜超过1600KVA

设计的一台变压器容量是2000KVA,审图公司认为单台变压器容量不宜超过1600KVA
免费打赏
dyxg2007
2007年01月25日 16:27:36
2楼
你说的都不怎么清楚啊?
回复
hys_nc
2007年01月25日 16:44:58
3楼


规范是宜!
是有这么这么一条!
回复
ares_rambo
2007年01月25日 19:13:38
4楼


同意!

补充一下:
单就容量来说,2000KVA不算什么!
但审图公司给你提出来,说明你的供电方案不合理!
估计是整个项目高压只有一路进线,且你只设计了一台2000KVA的变压器!
应分成两个1000KVA的变压器更合理!
建议你改吧,不然变压器出事故时,停电面积太大!
回复
wqc.54899
2007年01月25日 20:39:08
5楼
同意楼上的建议.
回复
yin0421
2007年01月26日 13:06:16
6楼

是那本规范,请明示,谢谢!!
回复
ares_rambo
2007年01月26日 19:55:20
7楼
呵呵,被楼主误导了,规范说的是1250KVA!

规范如下:

《10kV 及以下变电所设计规范》GB 50053-94

第3.3.3条 变电所中单台变压器(低压为0.4kV)的容量不宜大于1250kVA。当用电设备容量较大、负荷集中且运行合理

时,可选用较大容量的变压器。

回复
tkiteasy
2007年01月27日 01:02:28
8楼
民用建筑最好分2台
工业建筑看负荷情况 毕竟1台比2台便宜
回复
chenzhenniepan
2007年01月27日 08:47:16
9楼
是否是各地方的规定有所不同,据说北京有规定单台容量不超过1600kva,从供电可靠性来说,若你的方案中就一台2000的话,确实宜改为2台1000的较好。
回复
wxtwxt
2007年01月27日 09:40:12
10楼
共设4台2000KVA的变压器
回复
renlili2005
2007年01月27日 13:31:36
11楼