请教:彩钢板屋顶避雷带的固定方法(急!!!)
lj20051224
lj20051224 Lv.2
2007年01月25日 15:36:52
来自于防雷减灾
只看楼主

有一化工车间,屋顶是用彩钢板,现在是一定要安装避雷带。这里采用避雷带为铜包钢-圆钢(直径12mm),请教各位高手,避雷带的支架哪里有卖的阿?是那种不锈钢的三角架,固定在彩钢板凸出棱上的。急购联系电话:0518-5806740 联系人:刘主任

有一化工车间,屋顶是用彩钢板,现在是一定要安装避雷带。
这里采用避雷带为铜包钢-圆钢(直径12mm),请教各位高手,避雷带的支架哪里有卖的阿?
是那种不锈钢的三角架,固定在彩钢板凸出棱上的。急购

联系电话:0518-5806740 联系人:刘主任
dwg
2007年01月25日 19:47:43
2楼
彩钢板屋顶直接作接闪器,不是就行了么,为什么一定要加避雷带?好象是画蛇添足。市场上固定在彩钢板上的支架没听说过。
回复
ares_rambo
2007年01月25日 19:49:56
3楼
自己画个图,找个厂家加工一下吧!
回复
lj20051224
2007年01月26日 09:49:11
4楼
这个问题我也提出过,不过客户要求做,我们就给他安装了。
听说是参照法国标准的。
现在就是那个支架问题怎么处理呢?
回复
ares_rambo
2007年01月26日 20:54:15
5楼
1、国家标准:
建筑物防雷设计规范GB 50057-94
第4.1.4条 除第一类防雷建筑物外,金属屋面的建筑物宜利用其屋面作为接闪器,并应符合下列要求:
一、金属板之间采用搭接时,其搭接长度不应小于100mm;
二、金属板下面无易燃物品时,其厚度不应小于0.5mm;
三、金属板下面有易燃物品时,其厚度,铁板不应小于4mm,铜板不应小于5mm,铝板不应小于7mm;
四、金属板无绝缘被覆屋。
注:薄的油漆保护层或0.5mm厚沥青层或1mm厚聚氯乙烯层均不属于绝缘覆层

2、标准图集:图集中都是直接用金属屋面做接闪器的!

回复
ares_rambo
2007年01月26日 20:54:35
6楼
支架问题处理建议:
1)自己画个图,找个厂家加工一下!
2)做150X150的混凝土支墩(图籍中有),代替支架,放在屋面上即可,刮大风都吹不走,这样就无需固定在彩版上了!(让结构考虑一下彩板荷重!)
回复
guduxiazhe
2007年01月27日 08:12:02
7楼
有一化工车间,屋顶是用彩钢板,现在是一定要安装避雷带。
这里采用避雷带为铜包钢-圆钢(直径12mm),请教各位高手,避雷带的支架哪里有卖的阿?
是那种不锈钢的三角架,固定在彩钢板凸出棱上的。急购

我同意用彩钢板直接做接闪器,我现在做的这个项目也是这样,因为彩钢板下面都有钢檩条做连接,钢檩条又和钢柱及接地母线连接,这样就形成了一套防雷系统。但要注意的是连接之间的搭接宽度,是否符合电气连通要求
回复
bqg
2007年01月27日 12:34:58
8楼
楼上说的有道理,我们这里也是这样做的.........."用彩钢板直接做接闪器".
回复
大胡子
2007年01月27日 12:45:43
9楼
一般要订做,图籍上的做法不可靠,我稍候会在图片板块上传一个施工图。
回复
seafen
2007年07月08日 00:01:36
10楼
我也急求支架的做法.
混凝土墩我也考虑过,可是屋顶是斜的不好放,
直接把卡子固定在彩钢板上防水问题怎么解决?而且直接用螺丝固定彩钢板强度也行,彩钢板铁皮厚度只有0.2。
头疼呀

哪位大哥给帮帮忙!!

回复
gzbk2010
2007年07月08日 08:43:46
11楼
根据天面的安装结构详图有针对地进行设计、加工。市场上好象没有现成的。
回复