【求助】如何解决干式变压器进水问题,加压就嘶嘶响
cao252243060
2012年08月11日 09:50:50
来自于变压器
只看楼主

我们公司做了一个小区配电室,在地下一层,由于前些天降暴雨地下室积水达1.2米。高压柜,干式变压器,低压配电柜全部进水。过后经过烘烤处理对干式变压器做耐压实验,加到27KV时就听见有“嘶,嘶…嘶”的声音,声音还比较大,就没有继续加压;没有听见“啪,啪…”的放电声音。请教解决办法去除“嘶,嘶…”声音???

2012年08月11日 12:51:23
2楼
应该是10KV的干变吧,高压侧有24KV就够了,为什么要加到27KV?
回复
hanzhg54
2012年08月11日 12:52:14
3楼
10KV干式变压器高压侧试验电压为24KV,低压侧试验电压为2.5KV
回复
lh10kv
2012年08月14日 00:44:47
4楼

对的,油变28kV,干变24kV。干变烘干后通常绝缘会恢复。
回复
nanhu006
2012年08月14日 09:06:57
5楼
低压运行一段时间,自然干燥。
回复
龙小林
2012年08月14日 10:35:21
6楼
学学而时习之,无耻下问
回复
zhaowenliangde
2012年08月14日 11:39:00
7楼
下暴雨积水的问题多了,一定要从根本上解决。
回复
chuanaiyangqing
2012年08月14日 12:00:42
8楼
这个不懂,前来学习!
回复
gqj033
2012年08月14日 14:01:41
9楼
真不应该啊,管理不到位。
回复
xiao09xiao
2012年08月14日 15:50:29
10楼
看来还得继续清理和烘烤,(特别是一些带积尘部位)
安全岂能忽视?
回复
我是地瓜
2012年08月14日 20:27:08
11楼
可以电话咨询变压器厂家电压器耐压实验电压到多少就合适