【求助】如何解决干式变压器进水问题,加压就嘶嘶响
cao252243060
2012年08月11日 09:50:50
来自于变压器
只看楼主

我们公司做了一个小区配电室,在地下一层,由于前些天降暴雨地下室积水达1.2米。高压柜,干式变压器,低压配电柜全部进水。过后经过烘烤处理对干式变压器做耐压实验,加到27KV时就听见有“嘶,嘶…嘶”的声音,声音还比较大,就没有继续加压;没有听见“啪,啪…”的放电声音。请教解决办法去除“嘶,嘶…”声音???

shaofuqiang1958
2012年08月14日 22:17:44
12楼
主要还是犄角噶蓝处的水分没有烘干
回复
dhm279772744
2012年08月14日 22:52:59
13楼
不太懂,前来学习,但是下雨这种情况会考虑进去哦,那样一下雨整个配电室都进水验收能通过?所以施工方面先要注意,不行就加高。
回复
永无止境
2012年08月14日 23:12:51
14楼
那还能用吧,包括高低压柜
回复
cao252243060
2012年08月15日 08:44:56
15楼
雨下太大了,排水泵根本排不赢。又是晚上下雨,电工半夜去看情况是都有1米深的水了。低压柜已经有临时电用起的,没有故障。高压柜做了相关实验没有问题。只有变压器有点问题了。
回复
william19988
2012年08月15日 11:40:42
16楼

相当正确。
回复
zhonghuashenren
2012年08月17日 10:56:15
17楼
自然干比较好一些
回复
liushibo422
2012年08月20日 12:24:47
18楼
会不会是水汽受热。。。。。还是有水,通电长点时间应该会好
回复

相关推荐