《低压配电设计规范》第4.3.5条:突然断电比过负载造成的损失更大的线路,其过负载保护应作用于信号而不应作用于切断电路。那么请问这种断路器怎么选?还有就是断路器带有什么附件就能满足上述要求?
《低压配电设计规范》第4.3.5条:突然断电比过负载造成的损失更大的线路,其过负载保护应作用于信号而不应作用于切断电路。
那么请问这种断路器怎么选?
还有就是断路器带有什么附件就能满足上述要求?
13楼
大家看看这样做可以吗?
回复
14楼
不知道行不行
回复
15楼
当然要3200,3300有长延时,也就是过载会脱扣的,是不允许的。
过载报警要通过热继电器来进行,同时具有两种的断路器好像没有把。
回复
16楼
我一般不明确具体的型号.
因为搞不是很明白每个厂家样本编号的意义.
我只写明我开关的技术参数以及我的控制要求,具体让厂家去做!
不知道这样行不行?
回复
17楼
只让断路器只输出信号而不作用于电路。
回复
18楼
[引用] 2007-02-02 10:18:21.0 第10楼DW45万能断路器有只报警不跳闸功能,只要把延时关掉就可以了!~
我怎么觉得可以把延时调的大一点,有卸掉负载的机会就可以了呢,而且谁能保证只会发生过载,不会发生短路,为什么一定要买一个特殊的?
回复
19楼
我们公司的开关,接地保护上有只报警不跳闸,过载没有
回复
20楼
单要个报警附件即可。其他按照要求选!
回复
21楼
怎么才能做到呢?
尤其是在图纸上怎么表示?
回复
22楼
用CPS控制与保护开关电器,一切帮你搞定
本公司专业生产KBCPS(KB0改进型)控制与保护开关电器,KBCPS控制器是一种多功能电器,采用模块化结构,集传统的断路器、接触器、热继电器、熔断器、电动机综合保护器等低压电器功能于一身的新型智能产品,其主体额定电流自6.3A至125A、智能控制器可调工作电流自0.16A至125A、控制电机功率自0.05KW至60KW,具有远距离自动控制和就地直接人力控制功能,具有面板指示及机电信号报警功能,具有过压欠压保护功能,具有断相缺相保护功能,具有协调配合的时间-电流保护特性(具有过载反时限、定时限、短路瞬时、特大短路瞬时四段保护特性)。根据需要选配功能模块或附件,即可实现对各类电动机负载、配电负载的控制与保护。同时优质低价提供CM1/ABB/NS等塑壳产品。有意者请联系13567773044刘先生,需要详细资料的话请到
www.kbcps.com网站下载
回复