只报警不动作的断路器怎么选?
shenfg
shenfg Lv.7
2007年01月25日 11:15:01
来自于断路器
只看楼主

《低压配电设计规范》第4.3.5条:突然断电比过负载造成的损失更大的线路,其过负载保护应作用于信号而不应作用于切断电路。那么请问这种断路器怎么选?还有就是断路器带有什么附件就能满足上述要求?

《低压配电设计规范》第4.3.5条:突然断电比过负载造成的损失更大的线路,其过负载保护应作用于信号而不应作用于切断电路。
那么请问这种断路器怎么选?
还有就是断路器带有什么附件就能满足上述要求?
免费打赏
hys_nc
2007年01月25日 11:19:37
2楼
有的厂家有专门的此类功能断路器!
回复
dxy519
2007年01月25日 11:33:42
3楼
1、断路器选择电磁脱扣型,即3200,不要选择复式3300,主回路加过负载(电流或热继电器),其辅助触点仅用于报警回路,不参与控制。
2、KB0系列控制保护器(集隔离、断路器、交流接触器、热继电器为一体)有相应的报警输出接点,可自由组态选择。
回复
shaofuqiang1958
2007年01月25日 14:14:04
4楼
北京开关厂引进日本的AH开关电子脱扣保护有长延时.短延时.瞬时和预警延时.四段保护.预警延时是指开关到一定电流时发出报警信号.在一定时间后开关保护跳闸.
回复
43289673
2007年01月26日 18:29:25
5楼
以下是引用dxy519在2007-01-25 11:33:42.0发表的内容:
1、断路器选择电磁脱扣型,即3200,不要选择复式3300,主回路加过负载(电流电器),其辅助触点仅用于报警回路,不参与控制。
你用两套电流继电器一套用来控制开关一套用来控制信号灯工致信号灯的要加时间继电器电流继电器的动做值调到比正常值高一点就可以了,控制开关的电流继电器在正常值的5倍以上,这样过负载时开关就不会跳但长时间过负载时间继电器动作开关跳开
看看我的意见怎么样啊?
回复
yangjie16888
2007年01月27日 17:11:28
7楼
这个要根什么情况选.如果是用智能断路器,要选用选用壳架电流大一点,把过载长延时调节以下,并且还具有报警功能.如果是塑壳的要选额定电流大一点,加装报警触头.要选用电磁脱扣器3200


回复
yangjie16888
2007年01月27日 17:11:48
8楼
这个要根什么情况选.如果是用智能断路器,要选用选用壳架电流大一点,把过载长延时调节以下,并且还具有报警功能.如果是塑壳的要选额定电流大一点,加装报警触头.要选用电磁脱扣器3200
回复
tianzhik
2007年01月28日 17:06:06
9楼

满正确的,把电流整定值放大一级就更好了
回复
wings-01
2007年02月02日 10:18:21
10楼
DW45万能断路器有只报警不跳闸功能,只要把延时关掉就可以了!~
回复
韩柯
2007年02月02日 11:32:09
11楼
1、断路器选择电磁脱扣型,即3200,不要选择复式3300,主回路加过负载(电流或热继电器),其辅助触点仅用于报警回路,不参与控制。
2、KB0系列控制保护器(集隔离、断路器、交流接触器、热继电器为一体)有相应的报警输出接点,可自由组态选择。
回复
rxf760916
2007年02月07日 13:23:11
12楼
我来说几句:
1\我个人认为根本就没什么必要去特意选择什么断路器;
2\断路器可以选择你认为平常应该用什么型号就选什么型号;
3\另外在回路中加装一个线路电流继电器来做报警系统,不就什么都解决了吗.
4\再有什么不明白大家交流,呵呵 .
回复

相关推荐

APP内打开