【疑难求助】非电量保护为什么不启动失灵保护,那怎么办?
woshiniyeee
2012年08月10日 16:38:18
来自于继电保护
只看楼主

如题,为什么非电量保护部启动失灵保护啊?有人说是因为非电量保护动作后,返回时间比较长,会给失灵保护一直发启动信号,如果此时失灵保护的电气量满足要求,失灵保护会误动作,而失灵保护误动作后过很严重,故要求非电量保护不启动失灵保护,同时,对启动失灵保护的启动失灵电流元件的返回时间有规定,要求小于20ms。 但是如果不启动的话万一非电量动作后没有跳开高压侧开关,那怎么办啊?肯定也是不行的啊?

如题,为什么非电量保护部启动失灵保护啊?有人说是因为非电量保护动作后,返回时间比较长,会给失灵保护一直发启动信号,如果此时失灵保护的电气量满足要求,失灵保护会误动作,而失灵保护误动作后过很严重,故要求非电量保护不启动失灵保护,同时,对启动失灵保护的启动失灵电流元件的返回时间有规定,要求小于20ms。 但是如果不启动的话万一非电量动作后没有跳开高压侧开关,那怎么办啊?肯定也是不行的啊?
epgc
2012年11月28日 22:58:36
12楼
非电量保护动作后,返回时间比较长,会给失灵保护一直发启动信号,如果此时失灵保护的电气量满足要求,失灵保护会误动作,而失灵保护误动作后过很严重,故要求非电量保护不启动失灵保护,同时,对启动失灵保护的启动失灵电流元件的返回时间有规定,要求小于20ms
回复
z615739818
2014年02月24日 15:34:34
13楼
http://:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol
回复
长长见识
2018年10月28日 22:30:32
14楼
%E6%8C%89%E4%BD%A0%E6%84%8F%E6%80%9D%E5%BA%94%E8%AF%A5%E6%98%AF%EF%BC%9A%E4%B8%87%E4%B8%80%E8%B5%B7%E5%8A%A8%E9%87%8D%E7%93%A6%E6%96%AF%E4%BC%9A%E9%95%BF%E6%97%B6%E9%97%B4%E4%B8%8D%E8%BF%94%E5%9B%9E%EF%BC%8C%E6%89%80%E4%BB%A5%E4%B8%8D%E7%94%A8%E9%87%8D%E7%93%A6%E6%96%AF%E5%85%83%E4%BB%B6%E6%9D%A5%E8%B5%B7%E5%8A%A8%E5%A4%B1%E7%81%B5%E3%80%82220Kv%E7%9A%84%E5%90%AF%E7%94%A8%E7%9A%84%EF%BC%8C%E5%BB%B6%E6%97%B6%E7%9F%AD%E3%80%82
回复
长长见识
2018年10月28日 22:56:16
15楼
220kV%E4%B8%BB%E5%8F%98%E5%90%AF%E7%94%A8%E5%A4%B1%E7%81%B5%E7%9A%84%EF%BC%8C%E8%83%BD%E5%8F%AF%E9%9D%A0%E5%8A%A8%E4%BD%9C%E7%9A%84%E3%80%82%E4%B8%8D%E7%BB%8F%E9%87%8D%E7%93%A6%E6%96%AF%E5%85%83%E4%BB%B6%E8%B5%B7%E5%8A%A8%E5%A4%B1%E7%81%B5%EF%BC%81
回复
至乐
2018年10月31日 13:27:05
16楼
能够起动失灵保护的,必须有可靠的快速反回特性,不管是温度还是重瓦斯,在动作后跳闸后不可能快速反回,温度接点需要被保护设备温度下降需要时间,重瓦斯的流速也不会因为开断跳闸而立即下降。
回复
苦丁茶618
2019年01月18日 13:52:25
17楼

非电量保护不能启动断路器失灵。断路器失灵起动条件之一,见GB/T 14285-4.9.2.1故障线路或电力设备能瞬时复归的出口继电器动作后不返回(故障切除后,起动失灵的保护出口返回时间应不大于30ms)。而非电量保护的返回时间较长,主变重瓦斯、压力释放等非电量保护的返回时间均较长,远大于30mm,所以非电量保护不能作为启动失灵的起动条件。------摘自《注电知识问答》。

回复
cof1623834867323
2021年06月16日 17:30:00
18楼
非电量保护动作,如果电量保护未动,高开关拒动,此时主变相当于空载运行,此时虽然主变可能已经有故障,但现象并不明显,还能空载运行,并且定值配合合理,各对侧电源端电气量也不动作,直到主变故障变大,主变电气量保护动作,重新走失灵程序,跳母线切除故障,这样也不会扩大故障。个人理解,仅供参考。

cof1623834867323:也就是说非电量保护不启动失灵保护也不会扩大故障,但由于延时返回,保护一直给母差开入,当失灵的一些其他条件满足(可能由人为或者装置原因)时可能引起失灵误动,这样就会扩大故障。

回复
电气二次首席师
2021年11月26日 16:13:55
19楼

通过跳双线圈增加动作可靠性

回复

相关推荐