110kV双绕组变压器有额定电压(高压绕/低压绕组):110/10 kV的吗,一般是110/10.5 kV的。
110kV双绕组变压器有额定电压(高压绕/低压绕组):110/10 kV的吗,一般是110/10.5 kV的。
2楼
有用户特殊要求的110kV/10kV,但大多数是110/10.5kV,如果不确定,可做一下电压比试验来确定一下。
回复
3楼
那你干吗要10KV的呢?要预留够损耗电压的
回复
4楼
谢谢。
因为110kV电缆短,10kV电缆也短,造成末端电压过高。通过调档能缓解,但是档位一直在3档4档,回旋的余地不大。
回复