110kV双绕组变压器有110/10 kV的吗
eezyz
eezyz Lv.5
2007年01月25日 08:50:15
来自于变压器
只看楼主

110kV双绕组变压器有额定电压(高压绕/低压绕组):110/10 kV的吗,一般是110/10.5 kV的。

110kV双绕组变压器有额定电压(高压绕/低压绕组):110/10 kV的吗,一般是110/10.5 kV的。
免费打赏
jzg640321
2007年01月27日 00:32:29
2楼
有用户特殊要求的110kV/10kV,但大多数是110/10.5kV,如果不确定,可做一下电压比试验来确定一下。
回复
大鼻山
2007年01月28日 11:27:37
3楼
那你干吗要10KV的呢?要预留够损耗电压的
回复
eezyz
2007年01月30日 07:59:21
4楼
谢谢。
因为110kV电缆短,10kV电缆也短,造成末端电压过高。通过调档能缓解,但是档位一直在3档4档,回旋的余地不大。