TN-S配电系统末端交流电机接地故障保护问题
npxjj
npxjj Lv.6
2012年08月10日 13:46:18
只看楼主

请问,TN-S系统末端电动机发生接地故障时,接地故障电流是否有简化的估算方法。比如220V除以控制箱后至电机的相保阻抗(稍微加大一些)即可,有没有什么经验公式?准确计算是需要由变压器开始逐级统计所有阻抗计算,但是这个方法基本很难做到,请高手支招。

请问,TN-S系统末端电动机发生接地故障时,接地故障电流是否有简化的估算方法。比如220V除以控制箱后至电机的相保阻抗(稍微加大一些)即可,有没有什么经验公式?准确计算是需要由变压器开始逐级统计所有阻抗计算,但是这个方法基本很难做到,请高手支招。
npxjj
2012年08月10日 14:14:05
2楼
一般以该接地故障电流满足断路器过电流不超过5S动作或该电流比瞬动电流灵敏度不小于1.3就能满足接地故障保护的要求,只是这个电流计算确实挺繁琐,如果所有大小回路都去算,真无法操作,请熟悉的同行介绍一下有没简化的计算方法。(自己顶)
回复
iamcmh
2012年08月10日 15:33:26
3楼
在施耐德出的《电气装置应用设计指南》里,有一个简化的“惯用方法”。
假设短路故障时,保护电器到短路点的这段线路的电压等于额定电压的80%。则0.8U=Isc*Zd,即 Isc=0.8*220/Zd

你只要算最末这段线路的阻抗就能估算出短路电流Isc。
回复
npxjj
2012年08月10日 15:51:30
4楼


太感谢了!我去验算一下《工业与民用配电设计手册》第三版里的例题,看看有多少误差。

[ 本帖最后由 npxjj 于 2012-8-10 15:52 编辑 ]
回复
lingxuct
2012年08月10日 16:32:12
5楼
看了这帖子,有点想不明白,低压电机的接地保护(防止单相短路),为什么非在电源侧断路器计算短路电流(来保护)?装漏电开关不是很简单?!