墙体拉结筋质量问题
qiutongcai
qiutongcai Lv.7
2012年08月10日 11:44:49
来自于砖混结构
只看楼主

钻孔粉尘未清理,植筋深度不足,植筋胶粘结强度达不到规范要求! 这根是手拔出来的

钻孔粉尘未清理,植筋深度不足,植筋胶粘结强度达不到规范要求! 这根是手拔出来的
DSC00494.JPG

DSC00494.JPG


DSC00495.JPG

免费打赏
mjs_2012
2012年08月11日 21:16:20
2楼
植筋必须按要求取样做拉拔实验
回复
feng_bo
2012年08月13日 09:39:47
3楼
植筋深度一般是7~9cm吧,图示深度肯定不够,拉拔试验那是必须的
回复
zz20111111
2012年08月13日 09:58:57
4楼
z这个在施工现场很普遍


我以前有个项目,专门选了几层按规矩植筋,每次抗拔试验都在那几层、、。。其他楼层自然都是水的
回复
miaotian001
2012年08月13日 11:03:31
5楼
植筋需按要求施工,以后避免墙体与柱有裂缝。
回复
天使过眼云烟
2012年08月13日 11:29:31
6楼
抗拔试验也很片面,还是要看项目不施工质量啊
回复
xtynng
2012年08月13日 16:42:28
7楼
拉拨试验要做,项目部也得严格要求,监理要严格监督施工,这样才能避免上述现象
回复
敬于才华
2012年08月13日 17:23:40
8楼
返工重做,做完后在进行植筋拉拔实验。
回复
中型厂
2012年08月14日 08:54:32
9楼
混凝土打的不错
回复
ziyonghuang
2012年08月14日 14:06:28
10楼
我们工地通常做法是在柱子浇筑前预埋,但是经常出现位置与砌体冲突。这个还是有必要事先细化,像预先在cad中画排砖图一样。让工人心里有底,知道如何去做。