消防水箱和消防水池的设定问题
john88
john88 Lv.2
2007年01月24日 16:23:49
只看楼主

有的楼层比较低,但是要上喷淋. 在不设消防水池的情况下,只设消防水箱. 既然市政管网的水压能够打到消防水箱了,那就能直接供给喷淋用水. 但我见过 ,只设消防水箱但不设消防水池的例子. 而且,一般消防泵一般不让直接连到市政管网上的. 请大家帮忙讨论下.

有的楼层比较低,但是要上喷淋. 在不设消防水池的情况下,只设消防水箱. 既然市政管网的水压能够打到消防水箱了,那就能直接供给喷淋用水. 但我见过 ,只设消防水箱但不设消防水池的例子. 而且,一般消防泵一般不让直接连到市政管网上的.

请大家帮忙讨论下.
gpechj02
2007年01月26日 12:49:51
2楼
看你的贴子,估计是新人,还是我回答一下你。
只设消防水箱,不设消防水池,一般是只有消火栓,没有喷淋的建筑,这种做法是有些地方的做法,即多层的屋顶水箱保证火灾初期的前十分钟流量,十分钟后由消防车来灭火。这种做法跟临时高压也有点类似,原建规GBJ16-87(2001)8.5.2条文说明称之为“低层建筑室内消防给水系统”,普通的临时高压用的是自已的水泵,这种用的是消防车的泵。但供水可靠性小于普通的临时高压。
喷淋用水的压力要求较高,市政压力一般不能保证。我到目前为止还没有见过设了喷淋,没有消防水池和消防水箱的,上海的地方可以采用稳高压,可不用消防水箱,但消防水池是有的。
如果市政的压力和流量都能保证,就是常高压,消防水箱和消防水池都可以不要。
到于消防泵可不可以直接连到市政管网上抽水,不同的地方有不同的规定,并不是全有的城市均不允许。