锅炉房泄爆口的问题
huangaixing87
2012年08月09日 18:02:47
来自于通风排烟
只看楼主

本人设计一栋办公楼的真空燃气锅炉房位于地下负一层靠外墙位置,该外墙侧地下车库进出入口。目前的方案是,在-1F顶板开洞,通过竖井伸至1F顶板,在1F井的外墙侧开泄爆口,1F层高5m,泄爆口位于车库进出入口的正上方。规范规定“泄压方向不得朝向人员聚集场所、房间和人行通道,且泄压处不得与这些地方相邻”。请问车库进出入口上方设泄爆口是否可行?

2012年08月10日 10:59:17
2楼
确实不应该放在那里,但如果审图的放了,这样的图也能过。
回复
snail_yin
2012年08月10日 14:01:00
3楼
这个是可以的,因为车库出入口不是“人员聚集场所、房间和人行通道,”
回复
暖通小小生
2015年01月28日 11:33:52
4楼
snail_yin 发表于 2012-8-10 14:01 这个是可以的,因为车库出入口不是“人员聚集场所、房间和人行通道,”车库出入口不算人形通道吗
回复
summer_cad
2015年02月06日 10:20:41
5楼
之前遇到跟你一样的问题。没办法,在车道边上的绿化划了一块做锅炉房了。