排烟系统经验教训啊!
aionyu
aionyu Lv.7
2012年08月09日 14:42:22
来自于通风排烟
只看楼主

原来设计是30000立方风量,约30米1500*320风管,带3个排烟风口;后来因为天花太低,甲方要求一分为二,变成两条1500*150风管,结果现在施工验收调试发现末端风口无风,风口衰减厉害,估计是原来风机600Pa压力不足。有什么好的办法解决?

原来设计是30000立方风量,约30米1500*320风管,带3个排烟风口;后来因为天花太低,甲方要求一分为二,变成两条1500*150风管,结果现在施工验收调试发现末端风口无风,风口衰减厉害,估计是原来风机600Pa压力不足。有什么好的办法解决?
zhaowenliangde
2012年08月13日 15:37:05
12楼
风管长宽比现10:1按规范是不允许的,你的工程不要这样做,一定要经设计院设计后在施工,拍脑袋瓜就做决定是容易出问题的。
回复
aionyu
2012年08月13日 16:43:30
13楼
首先感谢12楼。但是当现场楼高2.3m,小梁底去掉200mm,风管底还要预留100mm龙骨,只能给这个尺寸提供给你安装的话,你怎么考虑呢?(现在的天花完成面高点的都已经伸手可及了。。。)
意思就是碰到这种情况你怎么去处理~
回复
aionyu
2012年08月13日 16:49:32
14楼
这个办法实验后证明是不行,分析过减少了风量,同时风压也在减少。。。
回复
aaativel
2012年08月13日 18:52:44
15楼
排烟是按分区测风量。你风口没风真不敢相信。会不会漏点太多
回复
aionyu
2012年08月13日 22:57:24
16楼
有风也不行啊,要达标才行。。。最低限度也要有个8成吧~
回复
chalewen
2012年08月14日 09:36:23
17楼
晕,做得很乱,改善手段五花八门,没看懂。
回复
瑞瑞
2012年08月14日 10:10:42
18楼
看来楼主确实遇上头痛的问题,巧媳妇难做无米之炊。如果造成今天的结果责任不在你,你尽可以大胆修改设计,比如更换风机,比如两端分别设风机、分别加设排烟出口,比如改变风管走向,比如要求改建筑功能采用自然排烟的形式,也只有这些了。
回复
zhaowenliangde
2012年08月14日 10:38:32
19楼
是否考虑局部主管吊顶下移,或者把原来的系统改为多个小系统。
回复
aionyu
2012年08月14日 15:52:32
20楼
再次感谢!
修改设计这些措施等等,作为一个已经完工项目,还要考虑甲方利益、施工方利益:虽然施工与设计不是一个部门,但是效果是一样的~消防公司毕竟与大企业还是有区别的,最后追究还是企业的问题。
本贴的目的是尽量减少增加的费用,一旦增加设备,涉及到配电、装修等等,费用是一方面,能不能实现也是个问题。
已经准备上报方案增加风机,采纳与否就是相关部门的问题了~
回复
aionyu
2012年08月14日 15:58:41
21楼
兄弟指拆分系统吗?
回复

相关推荐

APP内打开