排烟系统经验教训啊!
aionyu
aionyu Lv.7
2012年08月09日 14:42:22
来自于通风排烟
只看楼主

原来设计是30000立方风量,约30米1500*320风管,带3个排烟风口;后来因为天花太低,甲方要求一分为二,变成两条1500*150风管,结果现在施工验收调试发现末端风口无风,风口衰减厉害,估计是原来风机600Pa压力不足。有什么好的办法解决?

原来设计是30000立方风量,约30米1500*320风管,带3个排烟风口;后来因为天花太低,甲方要求一分为二,变成两条1500*150风管,结果现在施工验收调试发现末端风口无风,风口衰减厉害,估计是原来风机600Pa压力不足。有什么好的办法解决?
免费打赏
fsb427
2012年08月14日 18:48:04
22楼
测试一下 如果各风口总风量合计达到要求 则再并联一台风机
如果 风量也没上去 就串联一台 但是注意电机热保护
回复
神奇海螺
2012年08月15日 09:59:22
23楼
层高这么低,为啥不用诱导风机呢,暖通新人求指教
回复
aionyu
2012年08月15日 10:24:23
24楼
排烟系统不能使用诱导风机。。。
回复
神奇海螺
2012年08月15日 13:05:00
25楼
谢谢发哥学到了
回复
fzli1985
2012年08月15日 17:03:39
26楼
2.然后由于风机选型比排烟量要求稍大,将风机出口封闭1/4,减少风量输出;
这是什么措施,本身你的风机压头就已经不够了,为什么还要增加阻力那
有个措施可以考虑,只有在跨梁的地方做150高,其余地方增加至250,把沿程阻力降一点,但是风速太高,动压头大,效果不会很明显
回复
fzli1985
2012年08月15日 17:10:47
27楼
粗略计算了一个,15000风量 1500*150管道的沿程损失比30000风量 1500*320管道的沿程损失大一倍,沿程损失就有350PA,局阻算550pa,只是要选900pa的排烟风机。
回复
菜鸟猎人
2012年08月15日 18:10:30
28楼

我觉得差不多,还有就是长距离输送,敢做到18m/s的,都是高手。。
回复
drelove
2012年08月16日 09:53:33
29楼
个人感觉原有系统的面积超过2000平方米,即使划分两个防烟分区面积差不多也有1200平方米,建议每个防烟分区面积控制在500平方内
回复
chaojituituji
2013年08月02日 10:01:58
30楼
这个张姿势了,镇希望版块里多些这样的心得和经验教训之类的,让那些新人看到能避免和提高