我设计的一个项目是一个扩建工程,原来厂区所有的生活给水都是加压供给的,现在我们要新增一个办公楼,我也按照原来的系统设计了。结果审图公司给了我一个整改意见,说一楼要由市政直接供给。 我的理解是如果原厂区有这个系统我应该这样设计,但现在厂区没这个系统。但审图公司的解释是只要厂区外面有满足要求的市政给水,就得这样做。大家有碰到过这样的情况吗?有谁对这条规范比较熟悉的,解释一下呀。非常感谢!
这一条是强制性条文,设计必须要遵守
回复
3楼
规范4.2.1条规定:设有市政或小区给水、中水供水管网的建筑,生活给水系统应充分利用城镇供水管网的水压直接供水。也就是说建筑底部几层根据水压大小采用市政直接供水。这可是强条哦。
回复
4楼
规范上是说“设有市政或小区给水、中水供水管网的建筑”,但现在我们厂区没这趟管线啊。我是这样理解的哦,不知道对吗?
回复
5楼
那你的水源采用的是什么?难道不是市政管网?
回复
6楼
个人认为你的理解正确,厂区没有生活市政给水管,可以直接合用原有给水系统
回复
7楼
规范4.2.1条规定:设有市政或小区给水、中水供水管网的建筑,生活给水系统应充分利用城镇供水管网的水压直接供水。
条文的前半句是设定条件。如果不具备这样的条件,也就没法执行该条文了。
审图的太过矫情。干吗是一楼要由市政直接供给,不可以是2楼以下、3楼以下、、、、。
回复
8楼
这个是强条应该做,你可以先满足审图,施工时根据现场情况再改都行,别和审图的扭。
回复
9楼
要根据实际情况作
回复
10楼
哈哈 审图公司傻啊 我也遇到给我开过 我说服审图公司了 一层也加压供水
回复
11楼
搬出甲方来忽悠吧,甲方要求
回复