我设计的一个项目是一个扩建工程,原来厂区所有的生活给水都是加压供给的,现在我们要新增一个办公楼,我也按照原来的系统设计了。结果审图公司给了我一个整改意见,说一楼要由市政直接供给。 我的理解是如果原厂区有这个系统我应该这样设计,但现在厂区没这个系统。但审图公司的解释是只要厂区外面有满足要求的市政给水,就得这样做。大家有碰到过这样的情况吗?有谁对这条规范比较熟悉的,解释一下呀。非常感谢!
如果市政压力满足,还是要用市政的,节能
回复
14楼
是啊 那你是什么水源? 自己打井? 如果不是市政水源就没事
回复
15楼
我现在做的项目 遇到的问题跟楼主一样 但是这是节能强条 审图单位对这个强条的态度很坚决 要么你证明你一楼用水设备的水压要求超过市政压力,直接用市政水压不满足设备要求,要么说服自来水公司出证明同意你一楼不直接利用市政压力供水 貌似这两种可能都不大现实 所以最后我们还是改了系统
回复
16楼
不是以厂区原有的系统为准的,原设计时可能还没用这条规范
看你厂区的给水采用何种水源,市政管网供水,按审图的改
如采用井水等自己的水源,即无市政水源,跟审图的说一下,能理解的
回复
17楼
审图的现在都不搞设计了,等有资格审图了,又开始整设计的了
回复
18楼
一楼由市政直接供水,是正确的。为什么一定要用泵供给,多耗费一点电就合理了吗
回复
19楼
很不错,谢谢分享。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
20楼
规范4.2.1条规定:设有市政或小区给水、中水供水管网的建筑,生活给水系统应充分利用城镇供水管网的水压直接供水。也就是说建筑底部几层根据水压大小采用市政直接供水。按规范执行!
回复
21楼
你没看LZ说么,原来的管网都是加压的,在引入市政给水管,就要增加造价,甲方肯?如果你是甲方,你本可以从厂区的加压官网上拉一道管子,你肯在从市政上接管子?这要增加很多的造价的
回复