变压器室内安装距门和内墙约多少
6624114
6624114 Lv.2
2012年08月08日 12:06:19
来自于变压器
只看楼主

最近一个35KV变电站马上开工,两台主变都是40000KVA的。由于设计院图纸还没到,甲方让按照典型设计来安装。可是典型设计上35KV变压器最大才20000KVA的,由于是室内安装,所以请大家指教一下变压器在室内安装距门和内墙大约是什么距离啊

最近一个35KV变电站马上开工,两台主变都是40000KVA的。由于设计院图纸还没到,甲方让按照典型设计来安装。可是典型设计上35KV变压器最大才20000KVA的,由于是室内安装,所以请大家指教一下变压器在室内安装距门和内墙大约是什么距离啊
免费打赏
crystal_2
2012年08月10日 21:26:02
2楼
这个一般都是依据变压器室的大小来放置 ,一般都是放置在变压器室的中心位置了
回复
bbbearss
2012年08月14日 12:10:52
3楼
不知道二楼的回答是否准确,个人认为变压器室内安装的合理对于 电气检测方面的电气安全十分重要,这样才能防止工业、农业变电工程的安全性。
回复
pan_white
2012年08月14日 20:33:33
4楼
找个变电所的设计规范电子版来看一下就知道了。
回复
老脚板
2012年08月15日 09:36:55
5楼

我以前放置变压器时也是放置在房子中间的,不过还跟事故油池有关
回复
lt19880505
2012年08月15日 17:01:31
6楼
回复
anqinghym
2012年08月19日 07:53:26
7楼
40000kVA的变压器,不建议室内安装,体积庞大,散热不好处理,变压器检修等需要很大的空间。
回复
aimtofly
2012年08月21日 10:00:09
8楼
按DL5352 8.4.6 门 1m 墙 0.8m

[ 本帖最后由 aimtofly 于 2012-8-21 10:02 编辑 ]
回复
xncb199
2012年08月25日 09:25:16
9楼
这个距离要依据有关标准,根据现场进行布置,一定超过安全距离及通道要求,设置通风散热等。
回复
cplss
2012年08月26日 19:04:36
10楼
一般35KV的安全距离1.5米开外,但是由于变压器的容量很大,要充分考虑散热,室内安装必须通风良好,防潮,防粉尘,防老鼠。
回复
goldman0
2012年08月27日 09:48:09
11楼
这个都够110kV的变电站了。干嘛还做35kV的啊。很不经济的、。
你可以参照110kV站的标准图集,电力出版社有。可以参考一下
回复

相关推荐

APP内打开