大家帮我看看图纸中前室设置问题
xylww520
xylww520 Lv.2
2012年08月08日 11:47:28
只看楼主

1.前室通过合用前室进入该层。2.前室的窗跟楼梯窗共用一个窗。请教违反纳条规范?

1.前室通过合用前室进入该层。2.前室的窗跟楼梯窗共用一个窗。请教违反纳条规范?

土建图.jpg

免费打赏
伯大哥
2013年01月24日 10:56:11
12楼
高层民用建筑设计防火规范(条文说明)6.1.2
4.特别要提出的是,有少数设计在剪刀楼梯梯段之间不加任何分隔,也不设防烟楼梯间。还有—种与消防电梯合用的前室,两个楼梯口均开在—个合用前室之内。这两种设计,都不利于疏散,不能采用,更不能推广。
你的合用前室套楼梯前室也不合适吧。
再说剪刀楼梯间应为防烟楼梯(高规6.1.2.1条剪刀楼梯间应为防烟楼梯间。)
回复
青岛匠人
2013年01月24日 12:35:11
13楼
这种属于前室穿套问题,跟三合一是一个体系的,简而言之,就是不能穿过一个前室到另一个前室,这个交通核中间加个防火门,隔出个过道,让两个前室不相邻就可以了,窗不能共用