1.前室通过合用前室进入该层。2.前室的窗跟楼梯窗共用一个窗。请教违反纳条规范?
1.前室通过合用前室进入该层。2.前室的窗跟楼梯窗共用一个窗。请教违反纳条规范?
2楼
我自己顶一个
回复
3楼
没人理吗,拜托哥哥
回复
4楼
三合一前室现在各地都不让做了
弟弟
回复
5楼
现在图片中的不是三合一前室吧,哥哥,请教
回复
6楼
没人理吗,拜托哥哥
回复
7楼
典型的三合一前室 各地都不然做了 现在把三合一前室拿到消防去 直接pass
回复
8楼
违反了防火规范
回复
9楼
怎么那么多阳台啊
回复
10楼
上图后,请说出是哪个城市的。这样好讨论。
回复
11楼
没必要再在楼梯间设置前室啊,除非他的下面有地下室或者其他需要隔开的房间,还有,剪刀梯一般是要分别设置排烟的,如果要合用的话就得按二个楼梯的风量计算,我看你的风井有点小啊!具体可以喝暖通专业协商啊!
回复