水位控制。急,急,急!跪谢
yzacl
yzacl Lv.3
2007年01月23日 09:44:06
只看楼主

各位大师:小弟做了个工程,是地下二层地上十二层,泵房在地下二层,现在给排水专业要在房顶也就是十二层的屋面上要放个水箱,要求水面达到一定程度地下二层的泵就停止工作,现在水专业加了个电磁阀在水箱里还加了个液位控制器,请问,电上怎么达到控制,电控箱放在什么位置。电控箱到电磁阀和液位控制器的距离太大是不是不可以?谢谢

各位大师:小弟做了个工程,是地下二层地上十二层,泵房在地下二层,现在给排水专业要在房顶也就是十二层的屋面上要放个水箱,要求水面达到一定程度地下二层的泵就停止工作,现在水专业加了个电磁阀在水箱里还加了个液位控制器,请问,电上怎么达到控制,电控箱放在什么位置。电控箱到电磁阀和液位控制器的距离太大是不是不可以?谢谢
免费打赏
yuanzhiganghua
2007年01月24日 12:01:51
12楼
用浮球就可以控制了,不过要注意的是浮球那里最好用弱电控制强电.比较安全.
回复
sdsongxinying
2007年01月24日 13:16:42
13楼
电控箱放在地下,把电磁阀线引出,把液位控制器线引入,不过液位控制器线路长建议把线加粗
回复
shzj
2007年01月24日 15:06:46
14楼
直接采用电子式液位控制器,补水型,用不锈钢棒做传感器,见吕光大的建筑图籍
回复
会飞的海豚
2007年01月24日 17:04:25
15楼
电磁阀有触点开关,液位控制器带输出触点,液位控制输出信号到电机控制柜控制启动停止,电磁阀是暂时控制流量断开,长时不行,控制流量大小还可以。看看有关的水泵启动及液位控制图即可。
回复
wsz580213
2007年01月24日 17:17:22
16楼
电磁阀取消,控制图参考图集
回复
responsibility
2007年01月24日 17:19:02
17楼

正截,电磁阀是不能少的,只是控制上水管的关闭,而不能控制泵的开启。
液位控制器是控制水泵的启闭的。
回复
kfhsp
2007年01月24日 18:14:11
18楼
关于电磁阀的作用,设计人员的意图可能是:“当水位达到上限时关闭上水管,防止离心泵掉水”。真是如此的话,就不如直接用“止回阀”或者“水上底阀”;但必须注意:“若是在寒冷的北方地区冬季防冻措施要跟上”。至于配电箱的位置,应该放在底层离水泵较近的地方(当底层严重潮湿的情况下,要注意防潮。)
回复
jlspzst
2007年01月24日 20:16:34
19楼
380v架空线的最大功率是100kw,距离是250米.
电缆线 的最大功率是170kw,距离是350米.十二层楼距离三四十米米吧,线得加粗.问问同行如果三台0.55kw电机的电源线放在一个铁管里也是40米远,电线缠绕或相序不同电线能烧毁吗?
回复
sd2514
2007年01月24日 20:26:49
20楼
na dsgfdgfdgdfhgfh eryg梵蒂冈豆腐花豆腐衣感德国红烧肉的sdgvdfbg 施工时代感根深蒂固德国顶呱呱施工波导管防化兵东西妇女大北斗星法国办公室部队
回复
njydy0755
2007年01月25日 08:42:21
21楼
液位控制器有多种,有干簧管的,有电接点,总之一般都是高水断开水泵,低水位接通水泵,这种控制方式可以套用有关标准图.电控箱出线分别去电动机和水位控制器,同时电控箱的系统图画出以便订货.
回复

相关推荐