水位控制。急,急,急!跪谢
yzacl
yzacl Lv.3
2007年01月23日 09:44:06
只看楼主

各位大师:小弟做了个工程,是地下二层地上十二层,泵房在地下二层,现在给排水专业要在房顶也就是十二层的屋面上要放个水箱,要求水面达到一定程度地下二层的泵就停止工作,现在水专业加了个电磁阀在水箱里还加了个液位控制器,请问,电上怎么达到控制,电控箱放在什么位置。电控箱到电磁阀和液位控制器的距离太大是不是不可以?谢谢

各位大师:小弟做了个工程,是地下二层地上十二层,泵房在地下二层,现在给排水专业要在房顶也就是十二层的屋面上要放个水箱,要求水面达到一定程度地下二层的泵就停止工作,现在水专业加了个电磁阀在水箱里还加了个液位控制器,请问,电上怎么达到控制,电控箱放在什么位置。电控箱到电磁阀和液位控制器的距离太大是不是不可以?谢谢
免费打赏
飞影道人
2007年01月23日 10:01:16
2楼
问一下水专业,电磁阀的作用。
控制箱放到泵房合适,将液位控制器信号引导控制箱内,同时控制水泵及电磁阀
不知楼主是设计还是盘厂?设计的话,给他一个系统图,到此就可以了,盘厂的需二次原理图。
回复
guoyong1980
2007年01月23日 10:12:29
3楼
看你没院设计的深度了,要是一般就话就想楼上所说。要是牛奔点的话就两二次的也要做!
不过我个人认为 电磁阀是多余的(一般市网供水时用液位显示器来控制电磁阀的断合状态) 而自己的水泵房的话液位显示器可以直接控制水泵的起停。
回复
yzacl
2007年01月23日 10:35:36
4楼

谢谢各位
那就是说把控制箱放在泵房里是可以的拉
谢谢
回复
wangkaiyimian
2007年01月23日 11:12:34
5楼
电控箱肯定是要放在泵房。液位控制器可选择开关型的就可以(因不需要连续检测液位信号)了,如浮球开关,其动断触点(高位断开,低位闭合)串到控制回路控制水泵启停即可。
将水箱上水管改到水箱上部进水,就可取消电磁阀(原设计肯定是从水箱下部进水,才需要电磁阀)。
回复
guoyong1980
2007年01月23日 13:54:38
6楼
虽然不是学水专业的 ,想这种屋顶水箱没有几个是下进水的,那样对设备不利!
回复
yzacl
2007年01月23日 14:27:51
7楼
请问:即使采用浮球开关是不是也需要信号线和控制箱相连啊
回复
飞影道人
2007年01月24日 08:22:30
8楼

当然用啊,要不怎么停泵?
回复
so1qi2do3
2007年01月24日 09:13:31
9楼
电控箱肯定是要放在泵房。液位控制器可选择开关型的就可以(因不需要连续检测液位信号)了,如浮球开关,其动断触点(高位断开,低位闭合)串到控制回路控制水泵启停即可。
将水箱上水管改到水箱上部进水,就可取消电磁阀。
同意6楼的意见,液位控制器有多种,有干簧管的,有电接点,总之一般都是高水断开水泵,低水位接通水泵,这种控制方式可以在有关标准图集里查到.
回复
rxf760916
2007年01月24日 09:33:23
10楼
大家都很有道理,说的也很好,这里我说说我个人的观点:
1、如果是上水和出水不同管子,电磁阀可以不要,直接从水箱上部进水就可以;
2、如果是上水和出水同管子,电磁阀最好改为电动执行阀;
3、液位控制器最好选择投入式的变送器掖位传感器,故障率低(我们用了近10年,从来没什么问题);相反开关型的就容易出现问题,因为在顶楼不方便所以建议选择投入式的变送器掖位传感器;
4、电控箱可以设计在泵房,接受液位器的可控硅无触点开关信号来控制启停;
5、另外选择投入式的变送器掖位传感器可以在泵房直接读出顶楼水箱的液位实际高度(数字显示液位高度,单位可以自己设置,一般为MM),也可以很直接地在显示仪表上进行液位高低设置(即开停泵液位);
6、选择投入式的变送器掖位传感器传送到泵房显示仪表的信号是DC 4~24ma的直流信号,控制稳定可靠;
7、再有什么不明白的地方可以电话联系我05796203833;
回复
rxf760916
2007年01月24日 09:33:36
11楼
