【求教】储罐壁厚大于4mm,但罐壁已做保温,请问还能直接用罐体做接闪器吗?
【求教】储罐壁厚大于4mm,但罐壁已做保温,请问还能直接用罐体做接闪器吗?
12楼
woaiguiwo 发表于 2012-8-16 17:30 罐壁外的保温层属厚绝缘被覆层,根据规范,利用为自然接闪器的金属板外应无绝缘被覆层(薄油漆、1mm沥青、0 …如果是压力储罐,则可只做好接地即可;如果非压力储罐,上面又有这么厚的保温层,则利用其作接闪器则不妥,但也不必再立独立的接闪杆,在罐体上设接闪杆即可;当然不论怎样,接地还是必须要可靠的
回复