商场的照明用电量该怎么考虑?
zjjs
zjjs Lv.2
2007年01月22日 15:41:28
只看楼主

一个3500平米的商场仅照明该考虑多少Kw的用电量?

一个3500平米的商场仅照明该考虑多少Kw的用电量?
免费打赏
ares_rambo
2007年01月23日 08:46:01
2楼
3500*12W/m2=42kW
回复
高瞻
2007年01月23日 10:49:25
3楼
呵呵,按新照明规范,是该这样选取,并且是强条
回复
高瞻
2007年01月23日 10:51:48
4楼
按技术措施第9页,商业场所用电指标:一般40~80w/m2,大中型70~130w/m2
回复
lzxun
2007年08月27日 12:48:10
5楼
“按新照明规范”,能否告知此规范的具体名称吗?
谢谢