请教冷却塔的平衡管和补水管的问题
lucyxtx
lucyxtx Lv.2
2012年08月07日 15:51:14
来自于中央空调
只看楼主

问题1:如下2图,为啥冷却水塔有的用平衡管,有的不需要呢?问题2:为啥补水管和冷却塔连接,要2个横支管呢,正常我感觉一个就可以了啊

问题1:如下2图,为啥冷却水塔有的用平衡管,有的不需要呢?
问题2:为啥补水管和冷却塔连接,要2个横支管呢,正常我感觉一个就可以了啊

联通管.jpg


联通管2.jpg

免费打赏
lucyxtx
2012年08月07日 15:56:07
2楼
如果看不清楚可以放大浏览器或者下载下来看,谢谢哦
回复
ask_guest
2012年08月07日 17:39:37
3楼
一般是保证塔体是由多个模块组合时,配管槽中的水位保持一致。
模块越多,需要的可能性越大。
原因有2个,1基础水平最初就不好。2入水管口压力分布不好。
如果不加平衡管的话,会出现有的配管槽的水都溢流满了,有的
配管槽却是干的现象。
回复
lucyxtx
2012年08月07日 20:18:24
4楼
谢谢楼上,不过你回答的是为啥要设置平衡管,我没问这个
我问的是为啥我给的2张图,一张冷却塔之间设置了平衡管,一张冷却塔之间没设置平衡
回复
minran
2012年08月08日 09:10:59
5楼
补水俩支管,一个自动补水(带浮球阀),一个手动补水
回复
adingkgb
2012年08月08日 09:56:23
6楼
同意板凳和地板的意见
回复
lucyxtx
2012年08月08日 10:56:35
7楼
谢谢楼上回答的兄弟,继续问,为啥图2没有平衡管。冷却塔之间
回复
chenjunbo-888
2012年08月08日 11:12:06
8楼

图2冷却水系统是分开设置的,相当于两个系统,不需要设平衡管
回复
ajjwinner
2012年08月10日 08:08:55
9楼
第一个问题你已经知道答案了,对于第二个我还想补充一下。普通补水管的管径不是很大,用于随时补水(少量),只要保证水位平衡就好。而如果一台冷却塔刚开呢?或者刚维修后呢?那么用普通的补水管太慢了,所以另外设置一个管径大一点的。这也是一方面原因。
回复
winner1106
2012年08月10日 08:33:05
10楼
一般3台以上需要平衡管,补水一个手动一个自动
回复
小麦粉
2012年08月12日 17:00:40
11楼
第二个图,貌似两个系统 一备一用的。可能是用于制冷需求不能停、断的建筑设计的。
回复

相关推荐

APP内打开