各位好: 我公司ABB 2000KVA 10/0.4KV干式变压器,运行半年左右,运行中发现B相连接片出发热现象。 该档位在前3个月调节过一次,运行负荷在60%左右。 请大家帮忙分析一下是连接片没有固定紧还是变压器自身高压抽头没有焊接牢固照成的? 变压器运行前的直流电阻测试可以测试出抽头焊接不牢固的故障吗? 如果不能那做什么实验可以检测出来?

各位好:
我公司ABB 2000KVA 10/0.4KV干式变压器,运行半年左右,运行中发现B相连接片出发热现象。
该档位在前3个月调节过一次,运行负荷在60%左右。
请大家帮忙分析一下是连接片没有固定紧还是变压器自身高压抽头没有焊接牢固照成的?
变压器运行前的直流电阻测试可以测试出抽头焊接不牢固的故障吗?
如果不能那做什么实验可以检测出来?
pirellizqs
2012年08月07日 15:08:26
2楼
下面为ABB故障变压器
回复
wxdchgs
2012年08月07日 22:15:27
3楼
应是调节时没有旋紧螺丝。
如有条件的话,可单独给B相做一下短路实验。
回复
lingxuct
2012年08月08日 09:01:58
4楼
分接调整片是高压绕组的尾端,电流并不大,2000KVA变压器的额定电流也只有115.5A,绕组引出点的焊接不太可能在这么小的电流下发热!

发热的原因很有可能是:连接片下原涂上的绝缘漆没处理干净,运行电流靠压紧螺丝导电而发热!最要命的是“动过分接点连接片后,没有测量直流电阻”!!!
回复
pirellizqs
2012年08月08日 17:16:38
5楼
经过ABB现场检查后同意更换B相绕组。他们担心局部绝缘损伤和电阻增大会带来隐患。
回复
我是农场主
2012年08月09日 09:22:52
6楼
回复
jian1927
2012年08月09日 09:41:16
7楼
学习了!!!
回复
william19988
2012年08月09日 09:56:21
8楼

区管说的非常好,楼主抓紧检测吧。
回复
lchao63
2012年08月09日 10:27:40
9楼
回复
jingjiangchenjing
2012年08月09日 10:54:47
10楼
回复
xiao09xiao
2012年08月09日 13:06:52
11楼


看来供应商还是挺务实的!良好的服务态度,不象某些厂商以推卸责任为先...