商场冷负荷
chendajian-1980
2007年01月22日 13:20:22
来自于中央空调
只看楼主

重庆地区商场冷负荷(空调使用面积算)200w/平米够吗?

重庆地区商场冷负荷(空调使用面积算)200w/平米够吗?
免费打赏
blackeye
2007年01月22日 13:43:47
2楼
重庆那么热,感觉不够。大型百货商场的一层,建议270-300w/平米,其他楼层230-270w/平米之间。如果是宾馆中的精品商店,顾客很少的那种,可以取小一点。
回复
yanjj88
2007年01月22日 16:29:28
3楼
重庆的话估计够戗,弄个250差不多.
回复
youlf
2007年01月22日 21:15:59
4楼
250
回复
youlf
2007年01月22日 21:16:29
5楼
pkl
回复
youlf
2007年01月22日 21:16:43
6楼
pkl250
回复
pukl
2007年01月22日 21:17:19
7楼
250~300
回复
yinbilin
2007年01月23日 11:09:03
8楼
你是做什么机啊!
如果是大的中央空调,冷水机类的,200可以了!
如果用一般的冷媒的话200你就等着别人打电话叫你把!
300吧,还要考虑外机的性能哦,在那个地方是否正常运转哦,!
回复
lhj1021
2007年01月23日 15:07:16
9楼
200不够的。2楼和8楼说的有道理
回复
zyx.nyn
2007年01月23日 15:22:04
10楼
重庆啊!还是商场!200?如果商场效益不怎么样的话应该差不多了,也就是说基本上商场里只有售货员,为了节省运行费用,多余电器不开的情况下。
回复
dcli
2007年01月23日 15:31:24
11楼
商场人多,不够
回复