凌乱了,框架结构有三层地下室
zou000777
zou000777 Lv.2
2012年08月07日 11:24:13
只看楼主

本工程为一地上六层,地下三层的大型商场,6度区二类场地。框架结构。 提问1:地上部分建模时候周期比满足要求,为什么把地下室部分加入后周期比算不过呢??(有人说分开建模,但我觉得整体建模更符合结构的实际情况)怎么处理呢? 提问2:地下室顶板作为嵌固端180板厚,当一起建模的时候,STAWE计算书中是不是也要满足周期比,位移比等等呢??(带我的那个老大爷说,地下部分的建筑都不用考虑抗震)一起建模的时候主要查看计算书中的哪些数值看满足要求呢?

本工程为一地上六层,地下三层的大型商场,6度区二类场地。
框架结构。

提问1:地上部分建模时 候周期比满足要求,为什么把地下室部分加入后周期比算不过呢??(有人说分开建模,但我觉得整体建模更符合结构的实际情况)怎么处理呢?



提问2:地下室顶板作为嵌固端180板厚,当一起建模的时候,STAWE计算书中是不是也要满足周期比,位移比等等呢??(带我的那个老大爷说,地下部分的建筑都不用考虑抗震)一起建模的时候主要查看计算书中的哪些数值看满足要求呢?




本人才做结构一年不到,算是新手了,第一次做有地下室的结构,诸多困惑,请高手看看,最好能延伸一下,谢谢。









免费打赏
zou000777
2012年08月07日 20:03:18
2楼
有高手指点一下吗 谢谢
回复
you028
2012年08月07日 20:57:46
3楼
没有看你的计算书。同时也没有做过6度区的项目,就自己的理解谈谈吧。。
1、首先多层框架不用满足高规要求的周期比(多层看抗震规范),不过从概念上来讲,周期比还是比较有参考作用的。是判断你的结构刚度是否合理的众多指标中的一个。控制结构的扭转刚度可以有效降低结构发生破坏的概率。 ps:模型肯定要带入地下室建立的。。。6度区地震作用很小,需要看看剪重比是不是合理。
2、大爷说的是对滴,地下室不考虑抗震,不过并不代表地下室不会因为上部结构的位移而产生附加应力(因为回填土毕竟不能看做完全约束),所以规范特别针对地下一层的构件抗震等级有要求,同样我们一般地下室也做180mm厚板,且双层双向配筋率0.25%就是这个原因。另外地下室顶板是否能做为上部结构的嵌固端还需要看刚度比是否满足抗震规范的要求。 ps:计算书中的参数各层都应该满足规范要求。
以上均是在假定你的参数输入正确的前提下来说的。
另外6度区据说真的很简单的,呵呵。结构的灵魂在于抗震概念。所以。。。。