为了满足泵的自灌,水泵房的设置问题?
yaviscz
yaviscz Lv.6
2007年01月22日 11:15:45
只看楼主

8.6.6 一组消防水泵的吸水管不应少于2 条。当其中一条关闭时,其余的吸水管应仍能通过全部用水量。消防水泵应采用自灌式吸水,并应在吸水管上设置检修阀门。那么根据规范.如果室外独立的水泵房,水池为地下水池(水池顶面比室外地面底一点),那么为了满足泵的自灌,泵房是否意味着一定要做成地下式或半地下式呢?请有经验的说说你的看法.谢谢了.

8.6.6 一组消防水泵的吸水管不应少于2 条。当其中一条关闭时,其余的吸水管应仍能通过全部用水量。
消防水泵应采用自灌式吸水,并应在吸水管上设置检修阀门。

那么根据规范.如果室外独立的水泵房,水池为地下水池(水池顶面比室外地面底一点),那么为了满足泵的自灌,泵房是否

意味着一定要做成地下式或半地下式呢?请有经验的说说你的看法.谢谢了.
免费打赏
qianzhou
2007年01月22日 12:53:32
2楼
必须要地下了,考虑水泵启泵自灌的同时,还要考虑水泵的安装高度及最低水位时水泵是否会气蚀,所以水泵房必然是地下了。
回复
yanglan
2007年01月22日 13:14:02
3楼


采用立式长轴消防泵即可解决问题
回复