请大家帮助确定下,现在工程开工准备阶段,要改一条排污管道,工地上方是一个大约80学生的特殊学校,就平常上课排污,无食堂,雨水污水都通过这条管道,工程是建设一栋25层的经济大楼,设办公板房和工人住宿板房,请问这样的情况,排污管径400会不会小了?谢谢!
请大家帮助确定下,现在工程开工准备阶段,要改一条排污管道,工地上方是一个大约80学生的特殊学校,就平常上课排污,无食堂,雨水污水都通过这条管道,工程是建设一栋25层的经济大楼,设办公板房和工人住宿板房,请问这样的情况,排污管径400会不会小了?谢谢!
2楼
怎么没人回复一个呢
回复
3楼
够不够最好算下,雨水按面积算下,污水按人口算,按流量公式,假定个规范里允许的流速,不就可以算来了么
回复
4楼
我觉得 用DN600 其实污水量应该较少 主要考虑雨水吧
回复
5楼
未来25层的那个大楼也是排入这个管?还是说暂时只考虑施工人员的排水和学校那80人的?
回复
6楼
既然是合流管道,还得算上雨水的量
回复
7楼
临时的排污管道,之后地基的雨水采取用水泵明排的方式!
回复
8楼
如果只排污水的话,应该够了,污水量不会太大。加上雨水估计不够,你还是算算吧
回复
9楼
学习一下
回复
10楼
如果只排污水的话300都够了 你主要是看看雨水汇水面积有多大 然后估计一个值 算出雨水量 看看够不够
回复
11楼
很不错 看看吧!
回复