这样的情况,排污管径400会不会小了?
fanshoudayu
2012年08月07日 10:23:05
只看楼主

请大家帮助确定下,现在工程开工准备阶段,要改一条排污管道,工地上方是一个大约80学生的特殊学校,就平常上课排污,无食堂,雨水污水都通过这条管道,工程是建设一栋25层的经济大楼,设办公板房和工人住宿板房,请问这样的情况,排污管径400会不会小了?谢谢!

请大家帮助确定下,现在工程开工准备阶段,要改一条排污管道,工地上方是一个大约80学生的特殊学校,就平常上课排污,无食堂,雨水污水都通过这条管道,工程是建设一栋25层的经济大楼,设办公板房和工人住宿板房,请问这样的情况,排污管径400会不会小了?谢谢!
免费打赏
fanshoudayu
2012年08月08日 09:44:07
2楼
怎么没人回复一个呢
回复
1177600
2012年08月10日 10:03:36
3楼
够不够最好算下,雨水按面积算下,污水按人口算,按流量公式,假定个规范里允许的流速,不就可以算来了么
回复
penghouhu
2012年08月10日 11:06:01
4楼
我觉得 用DN600 其实污水量应该较少 主要考虑雨水吧
回复
木头他哥
2012年08月10日 11:21:10
5楼
未来25层的那个大楼也是排入这个管?还是说暂时只考虑施工人员的排水和学校那80人的?
回复
若水
2012年08月10日 13:15:59
6楼
既然是合流管道,还得算上雨水的量
回复
fanshoudayu
2012年08月10日 19:03:03
7楼
临时的排污管道,之后地基的雨水采取用水泵明排的方式!
回复
lili19811999
2012年08月11日 13:40:24
8楼
如果只排污水的话,应该够了,污水量不会太大。加上雨水估计不够,你还是算算吧
回复
ytj2112
2012年08月12日 12:54:20
9楼
学习一下
回复
biwu12
2012年08月14日 00:42:04
10楼
如果只排污水的话300都够了 你主要是看看雨水汇水面积有多大 然后估计一个值 算出雨水量 看看够不够
回复
wa45968707
2012年08月15日 08:02:37
11楼
很不错 看看吧!
回复