这样的情况,排污管径400会不会小了?
fanshoudayu
2012年08月07日 10:23:05
只看楼主

请大家帮助确定下,现在工程开工准备阶段,要改一条排污管道,工地上方是一个大约80学生的特殊学校,就平常上课排污,无食堂,雨水污水都通过这条管道,工程是建设一栋25层的经济大楼,设办公板房和工人住宿板房,请问这样的情况,排污管径400会不会小了?谢谢!

请大家帮助确定下,现在工程开工准备阶段,要改一条排污管道,工地上方是一个大约80学生的特殊学校,就平常上课排污,无食堂,雨水污水都通过这条管道,工程是建设一栋25层的经济大楼,设办公板房和工人住宿板房,请问这样的情况,排污管径400会不会小了?谢谢!
免费打赏
yang822005
2012年08月23日 14:48:54
12楼
雨水污水合流,肯定小了
回复
jiaojianxin
2012年08月24日 23:34:22
13楼
就污水的话400足够了,绰绰有余。
回复
小朝
2012年08月25日 08:41:48
14楼
学习一下 啦
回复
tb977618880
2012年08月25日 10:40:15
15楼
回复
shzlby
2012年08月25日 14:35:25
16楼
选个500-600的足够了
回复
老松树大松树
2012年08月25日 16:31:06
17楼
原帖由 1177600 于 2012-8-10 10:03 发表
计算前必须搞清楚这条雨、污水管所承担的汇水面积及用水人数,雨水按面积算下,污水按人口算,按流量公式,假定个规范里允许的流速,不就可以算来了么,
回复
cillayfd
2012年08月28日 15:15:10
18楼
我觉得污水管径有点大了,建议改为DN300

污水管径偏大管内水流速太低反而容易堵塞

按照你说的情况,DN300足矣
回复
kdl0519
2012年08月31日 16:31:35
19楼
就污水的话,够了,加上雨水,这要算雨水量的。
回复
愤怒的小鸟
2012年09月03日 09:24:36
20楼
现在还可以雨污分流的啊?
回复
愤怒的小鸟
2012年09月03日 09:25:07
21楼
说错了,是现在还可以雨污合流啊?