问题求助
handsome10
handsome10 Lv.3
2007年01月22日 10:39:26
只看楼主

我现在在做一个商场项目,建筑面积98000,现在有一事不明,想请大家帮我一下。这个商场要做室外消火栓,用的是市政自来水,室内有消防水池。请问:消防水池还用不用考虑室外消火栓的用水量呀。请各位达标一下看法吧。谢谢!!!

我现在在做一个商场项目,建筑面积98000,现在有一事不明,想请大家帮我一下。这个商场要做室外消火栓,用的是市政自来水,室内有消防水池。请问:消防水池还用不用考虑室外消火栓的用水量呀。请各位达标一下看法吧。谢谢!!!
免费打赏
liugps
2007年01月31日 11:09:17
12楼

"别的什么地方?建筑设计防火规范不是给农村用的。"
呵呵,农村?好多大城市的项目都没贮存室外水(一个接点),我可是见了很多!
回复
handsome10
2007年02月05日 09:34:42
13楼
首先先谢谢大家的帮忙呀,我就把市政的情况和我的想法说一下吧。现在我们的建筑周围有2条自来水管网,一条DN700的一次网,一条是DN200的2次网,市政管网给水压力是2.5Mpa,我的意思是就从室外的200管上接一个阀井,单独给室外消火栓供水,室内生活用水也是从200的管上接,但是是独立的阀井,这样室内的消防水池是否还需要考虑室外消火栓的储水量?不知道这样是否可以。小弟初做消防不久,以前是做中央空调出身的。所以请大家多提出一些意见和看法,尽量说的详细点。先在这谢谢大家了!!!!!!!!!
回复
alixmin
2007年02月05日 12:50:45
14楼
2路,从200上接出,室外成环,就不用考虑室外水量了
回复

相关推荐

APP内打开