自喷系统安装中的一个小问题
jxm2006
jxm2006 Lv.2
2007年01月22日 10:18:53
只看楼主

现在做地下室时经常会遇见超过1米2的风管,按规范必须在风管下增设喷头,而考虑地下室的挖深对工程造价的影响,往往对层高要求的很紧,所以有时会连5公分都要抠,所以我有个小问题想请教各位:风管下增设的喷头距风管底的最小安装距离是多少?(我们单位一般要求15公分,但到现场看过好像有的10公分就能做下来)

现在做地下室时经常会遇见超过1米2的风管,按规范必须在风管下增设喷头,而考虑地下室的挖深对工程造价的影响,往往对层高要求的很紧,所以有时会连5公分都要抠,所以我有个小问题想请教各位:风管下增设的喷头距风管底的最小安装距离是多少?(我们单位一般要求15公分,但到现场看过好像有的10公分就能做下来)
免费打赏
huhu8107
2007年01月22日 11:17:47
2楼
根据规范GB50084-02001(2005年版),7.2.3条“增设的喷头上方如有缝隙时应设集热板”。我理解为应该把喷头贴紧风管敷设,这样更好。
回复
yanglan
2007年01月22日 12:47:33
3楼
越近越好,但要方便安装,譬如支架什么的
回复
mygps888
2007年01月23日 18:17:11
4楼
如果层高低可以在分管两侧下喷,高度小于100mm
回复

相关推荐