这是接地的钢筋,电工把直螺纹连接的套筒都焊成这样了。大家觉得可以吗?
这是接地的钢筋,电工把直螺纹连接的套筒都焊成这样了。大家觉得可以吗?
52楼
太水咯,哪位大师的杰作哦?真的不如不焊啊, 把螺纹钢都烧了^^^
回复
53楼
大直径的应该不是三级钢,竖向钢筋多采用电渣压力焊接,防雷接地在钢筋接头处应采用U型跨接,象图示那样应该是不符合要求的.现场监理有时会失察!!!!!!!!!!!!
回复
54楼
两方面不可理解:一是怎么想出来的~~这样做~~想请监理吃饭也不要这样做啊~~不能理解~
二是~这种做法也拍下来~~还上传到网上~~还要问~~哎~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
回复
55楼
19楼的说的对
回复
56楼
30楼的兄弟分析的比较到位,我赞成..其实在施工现场遇到的不合理现象教多,大家都拿来一起分析有好处
回复
57楼
不可以!要求重做!直螺纹套筒连接要求比较严格,要经过抗拉、抗弯试验的!这样的话相当于削弱了他的截面!
回复
58楼
这样也可以啊,没见过。。这样的工程做法我们规范允许吗?好象没听说过。
回复
59楼
这种连接质量不会通过的,原因有二:
第一、焊接已经伤到拄子受力钢筋,对钢筋受力影响比较大;
第二、焊接对套管的损伤比较大,使套管两端管壁变薄、长度变短,也大大降低了套管的连接能力。
解决办法就是将该套管处的钢筋截断,根据JGJ107-2003钢筋技术连接通用技术规程第6.0.8条要求进行处理,确保施工质量。
回复
60楼
任何问题都有原因的,为什么这么做?我是第一回见,这肯定不是做电气跨接用的,不至于要省那几个钢筋,我想是因为套筒规格不对而做的掩饰,我见过有这种问题,但一经发现返工处理。要不另外采用焊接连接。
回复
61楼
同意六楼的说法
回复