这是接地的钢筋,电工把直螺纹连接的套筒都焊成这样了。大家觉得可以吗?
这是接地的钢筋,电工把直螺纹连接的套筒都焊成这样了。大家觉得可以吗?
42楼
简直是笑话,施工单位做啥工程,可以换总包。浇灌了可以换监理
回复
43楼
我看没什么大问题
回复
44楼
我负责的项目的柱子是36的 每层做直螺纹实验 先嘎下来再焊上 可没焊过在套管上 我看问题不大毕竟设计保险系数是很大的.
回复
45楼
明确的说,不可以.因为接地需跨接,不能焊在直螺纹套筒上,不光影响接头质量,也烧伤了钢筋.
回复
46楼
有创意,但效果如何有待验证
回复
47楼
我认为不行,接地连接可以用一根钢筋把上下钢筋连接到一起,直螺纹连接的套筒不可以焊接的,另外直螺纹连接两个连接点距离太近,不符合规范规定。
回复
48楼
这样是不可以,但要是直的做接地,这个节点应该怎么做?
回复
49楼
不行的,这是机械连接,再说钢筋都烧伤了 ,绝对不可以 的
回复
50楼
从受力角度来说是不可以的,最好按规范来,规范规定都是有一定的道理的,除非非常了解的情况下才可以更改规范
回复
51楼
行不行那得看检测部门的检测结果,如果说结果过的去什么高手怎么分析都没用
只要检测部门将ok 还说什么呢哈
这样讲讲讲啥呢,你觉得不行 报去检测~~~~!
回复