这是接地的钢筋,电工把直螺纹连接的套筒都焊成这样了。大家觉得可以吗?
这是接地的钢筋,电工把直螺纹连接的套筒都焊成这样了。大家觉得可以吗?
32楼
同意上面同仁的看法,,虽然说这样做是不行的,但现在设计都很保守,一根主筋这样对工程的质量是没什么影响的,有的时候要预埋什么东西的时候,经常也会割断主筋.其实这样的情况并不要大惊小怪..
回复
33楼
这种连接质量是有问题的。
原因有三:
第一、柱子受力钢筋可能已经焊伤,对钢筋受力影响比较大,存在质量隐患;
第二、焊接对套管的损伤比较大,使套管两端管壁变薄、长度变短,也大大降低了套管的连接能力;
第三、柱子受力钢筋的机械连接的接头范围少于35D,也就是说钢筋连接接头百分率超过50%,不符合规范要求。
解决办法:
第一、最佳方法:就是将该套管处的钢筋截断,根据JGJ107-2003钢筋技术连接通用技术规程第6.0.8条要求进行处理,确保施工质量。
第二、就是在该套管处的钢筋边上增加一根钢筋并且绑扎牢固,长度满足搭接长度,按照搭接来考虑。
回复
34楼
为了工程质量负责,应随机的抽取几个去做个拉力实验!
看能否满足荷载要求!
如果不能满足一定要返工!
咱们工程人要为自己的工程负责!!!!!
回复
35楼
阅历甚浅,还没见过这种做法,呵呵,感觉应该是多此一举而带来不良后果
回复
36楼
估计是防雷接地需要钢筋通下去,工人偷懒,没用渡锌圆钢跨韩过去.统一六楼意见
回复
37楼
不可以吧。没见过。
回复
38楼
回复
39楼
这种做法在上海做的比较多,我去参观了几大型工地都这样做,但螺纹的接触点,要不要焊接,这个我没有问.
回复
40楼
补充一点,这样做的成本,要比焊接的成本高
回复
41楼
开玩笑吗?技术人员都在哪?
回复