请教大家一个问题:请问那位同仁给答复一下关于:从结构方面考虑,现浇梁和楼板同时浇筑时一般梁的顶面水平高度与板同一平面,如在实际施工中梁的顶面为板的底面时,有啥区别?
请教大家一个问题:请问那位同仁给答复一下关于:从结构方面考虑,现浇梁和楼板同时浇筑时一般梁的顶面水平高度与板同一平面,如在实际施工中梁的顶面为板的底面时,有啥区别?
2楼
板在梁的上面,板的支撑条件应该为简支,浇在一起做为固定边考虑,我是这样认为的
回复
3楼
并不十分清楚阁下的话
回复
4楼
区别就是,浇筑的时候搞错了,应该一起浇的,哈哈...
楼主这样做出来的楼板,有点接近预制板了。
回复
5楼
梁比较高时可以分开浇,其实就是梁板之间的施工缝.一方面解决砼的下沉,另一方面梁有一定强度后再浇板,可以减轻模板支架的负担.
回复
6楼
除非砼标号不一样,如果一起施工按材力分析内力也就不一样了,但是一般不会这样做.
回复
7楼
梁在下面浇注时,其有效高度会有变化,这种做法很少见
回复
8楼
应该不会这样吧,再怎么说板也应该有50在梁范围内啊
回复
9楼
为什么要这样做??!!
回复