一个拟建温泉酒店项目,温泉水从山下设泵站向山上输水,高差有360米。方案一)拟中间设二级泵站和保温水池。但经咨询DN250的cpvc管在50度的水温下只能承受1.0MPa压力,这样设2级泵站都不能解决问题。方案二)采用钢管内衬塑料,但热损失太大。 请教各位同仁,有无好的管材或方案,谢谢!
方案一)拟中间设二级泵站和保温水池。但经咨询DN250的cpvc管在50度的水温下只能承受1.0MPa压力,这样设2级泵站都不能解决问题。
方案二)采用钢管内衬塑料,但热损失太大。
请教各位同仁,有无好的管材或方案,谢谢!