【费解】7-9层相同平面位置都设计了要装高空水炮,已上图了
han9127
han9127 Lv.3
2012年08月06日 15:25:54
只看楼主

现有一项目为服装厂,建筑环形中空。一层除了消防车道为连通。其中栋办公和住宿合用,2-3楼为餐厅。45为办公室,设计有封闭式消防楼梯,6-9层为宿舍,现因宿舍除封闭楼梯外在建筑中间建了开放式楼梯,和小中庭。 现设计院在7到9层相同的平面位置都设计了高空水炮,找了相关规范,只找到了那里应该设高空水炮的。就没找到这种地方要装高空水炮的,我要拿些什么相关规范去叫设计院去改,更想不明白的7 8层我要怎么去装,离房顶都N米了,最上层的水炮完全可以复盖下两层水炮所到位置.各位大哥帮帮忙

[ 本帖最后由 han9127 于 2012-8-14 13:11 编辑 ]
f690229642a2b8bc66e9.pdf
551 KB
立即下载
eec43027a0cb57c11a5c.pdf
557 KB
立即下载
526b8592e834fcaaccec.pdf
552 KB
立即下载
免费打赏
han9127
2012年08月14日 13:20:35
12楼

中间只有2.4*6的地方为中空,每层的流水制,和信号阀,就说明他设计的是每层一个了