现有一项目为服装厂,建筑环形中空。一层除了消防车道为连通。其中栋办公和住宿合用,2-3楼为餐厅。45为办公室,设计有封闭式消防楼梯,6-9层为宿舍,现因宿舍除封闭楼梯外在建筑中间建了开放式楼梯,和小中庭。 现设计院在7到9层相同的平面位置都设计了高空水炮,找了相关规范,只找到了那里应该设高空水炮的。就没找到这种地方要装高空水炮的,我要拿些什么相关规范去叫设计院去改,更想不明白的7 8层我要怎么去装,离房顶都N米了,最上层的水炮完全可以复盖下两层水炮所到位置.各位大哥帮帮忙
本帖最后由 han9127 于 2012-8-14 13:11 编辑 ]
2楼
补冲一点,过道和办公室都设计了喷淋系统,消火栓系统
回复
3楼
中庭是要设置智能高位水炮,要看保护半径,规范上现在好像只能保护20米半径范围内,但有的厂家可以做到25米,关键要看你中庭有多大,把水炮固定在中庭圈梁外,距梁200的位置就可以。
回复
4楼
附图 一张嘴你说不清 还有7-8层怎么安装 你说呢 脚手架啊 安全带啊 不都解决这一问题 你费解 我晕死
回复
5楼
你看看图纸的标高和系统图,应该只是顶层设了,由于中空,所以每层都有显示而已
回复
6楼
请把平面图,系统图贴上来!
回复
7楼
应该设计意思是顶层设,大概20m左右的标高。但是中庭他又每层都表达了,其实按制图规范是不对的。应接合系统图看。
回复
8楼
在一个大空间内,不应该在不同的高度分别设置水炮。当火灾发生时,应该启动最上层的,不需要分层立体保护,这一部分不能接收到动作指令。只要上层动作,下部全部应该在它的保护范围内。当层高超过水炮服务高度时,不需要设置水炮。
回复
9楼
中庭很小 2.4*6米,,图已经发上去了
回复
10楼
所以想不明白啊,
回复
11楼
图已经贴出了。谢谢
回复