【费解】7-9层相同平面位置都设计了要装高空水炮,已上图了
han9127
han9127 Lv.3
2012年08月06日 15:25:54
只看楼主

现有一项目为服装厂,建筑环形中空。一层除了消防车道为连通。其中栋办公和住宿合用,2-3楼为餐厅。45为办公室,设计有封闭式消防楼梯,6-9层为宿舍,现因宿舍除封闭楼梯外在建筑中间建了开放式楼梯,和小中庭。 现设计院在7到9层相同的平面位置都设计了高空水炮,找了相关规范,只找到了那里应该设高空水炮的。就没找到这种地方要装高空水炮的,我要拿些什么相关规范去叫设计院去改,更想不明白的7 8层我要怎么去装,离房顶都N米了,最上层的水炮完全可以复盖下两层水炮所到位置.各位大哥帮帮忙

[ 本帖最后由 han9127 于 2012-8-14 13:11 编辑 ]
f690229642a2b8bc66e9.pdf
551 KB
立即下载
eec43027a0cb57c11a5c.pdf
557 KB
立即下载
526b8592e834fcaaccec.pdf
552 KB
立即下载
免费打赏
han9127
2012年08月06日 15:30:44
2楼
补冲一点,过道和办公室都设计了喷淋系统,消火栓系统
回复
oasisking
2012年08月07日 22:36:10
3楼

中庭是要设置智能高位水炮,要看保护半径,规范上现在好像只能保护20米半径范围内,但有的厂家可以做到25米,关键要看你中庭有多大,把水炮固定在中庭圈梁外,距梁200的位置就可以。
回复
俗人
2012年08月08日 09:23:56
4楼
附图 一张嘴你说不清 还有7-8层怎么安装 你说呢 脚手架啊 安全带啊 不都解决这一问题 你费解 我晕死
回复
pbggshi
2012年08月08日 10:25:56
5楼
你看看图纸的标高和系统图,应该只是顶层设了,由于中空,所以每层都有显示而已
回复
qidian419
2012年08月08日 11:09:45
6楼
请把平面图,系统图贴上来!
回复
dolphin2610
2012年08月08日 11:33:58
7楼
应该设计意思是顶层设,大概20m左右的标高。但是中庭他又每层都表达了,其实按制图规范是不对的。应接合系统图看。
回复
zylzyling
2012年08月08日 14:09:33
8楼
在一个大空间内,不应该在不同的高度分别设置水炮。当火灾发生时,应该启动最上层的,不需要分层立体保护,这一部分不能接收到动作指令。只要上层动作,下部全部应该在它的保护范围内。当层高超过水炮服务高度时,不需要设置水炮。
回复
han9127
2012年08月14日 13:14:18
9楼

中庭很小 2.4*6米,,图已经发上去了
回复
han9127
2012年08月14日 13:15:36
10楼

所以想不明白啊,
回复
han9127
2012年08月14日 13:17:08
11楼

图已经贴出了。谢谢